Furiae
Здравствуйте!
Пожскажите, пожалуйста, как между собой связаны такие характеристики, как расход газа горелкой и расход газа котлом. К примеру, я на котел КВ-300 с расходом газа 13-26 м3/час ставлю горелку ГБГ-0,34 с расходом 36,5 м3/час. В этом случае, какой будет фактический расход и какие данные использовать для получения техусловий в горгазе?
CNFHSQ
26 м3/час
Furiae
Спасибо)
LevaK
Котел может нормально работать при расходе газа не больше 26м3/час. Если больше - быстро сгорит.
Горелку для котла всегда выбирают ближайшую бОльшую, а при наладке ее регулируют на необходимую теплопроизводительность (расход).
Таким образом максимум расхода надо брать по номинальной мощности котла, а минимум - по минимуму горелки.
теплодар
Цитата(Furiae @ 24.1.2011, 16:15) *
Здравствуйте!
Пожскажите, пожалуйста, как между собой связаны такие характеристики, как расход газа горелкой и расход газа котлом. К примеру, я на котел КВ-300 с расходом газа 13-26 м3/час ставлю горелку ГБГ-0,34 с расходом 36,5 м3/час. В этом случае, какой будет фактический расход и какие данные использовать для получения техусловий в горгазе?


расход газа горгаз использует данные на горелке, так как она расходует колличество газа , а не котёл.
поэтому у вас должен быть установлен соответствующий учёт газа.
Gazzz
Цитата(Furiae @ 24.1.2011, 16:15) *
В этом случае, какой будет фактический расход и какие данные использовать для получения техусловий в горгазе?

В техусловиях прописывают только котел и кВт, а учет газа и подбор счетчика по max расходу горелки!
lentyai
Цитата(Gazzz @ 25.1.2011, 19:59) *
В техусловиях прописывают только котел и кВт, а учет газа и подбор счетчика по max расходу горелки!

Да, говорят действительно так. Если счетчик соответствует по диапазону - никаких проблем. А если не проходит по максимуму, тогда можно схитрить и принять максимум по мощности котла - экспертиза за всем не усмотрит. Правда в данном случае сложность - один счетчик, одна горелка - все на виду huh.gif
tegam99
про нижний предел счетчика тоже нельзя забывать, это влияет на бюджет счетчика газа, нижний диапозон горелки на котором она работает должен считаться
zeman
Сколько сталкивался с этим вопросом - расход газа для получения ТУ всегда получали расчетным путем. Писали письмо, при необходимости прикладывали расчет. Про подбор счетчика по максимальному расходу газа в горелке в первый раз слышу. Хотя оно то на то наверняка и получается. И горелка и счетчик подбираются в некотором диапазоне, причем впритык к максимуму ни там ни там не получается подобрать.
Furiae
zeman, а вы не могли бы подсказать, по каким документам или по какой методике рассчитывается расход газа для ТУ? rolleyes.gif
Furiae
Вся проблема в том, что есть ТУ для первоначального проекта, выданные райгазом на 144 м3/час для котельной с 2-мя котлами КВ-300 (расход газа 13-26 м3/ч) и 3-мя печами ФТЛ-2-66 (расход газа 31 м3/ч). Информации о горелках нет.
Необходимо сделать новый проект с горелками (для котлов выбраны горелки ГБГ-0,34, расход газа 36,5 м3/ч, для печей - Lamborghini EM 40/2, расход газа 39,2 м3/ч).
Фактически расход газа не меняется, если я правильно понимаю, но райгаз смотрит на горелки и расход получается 190,2 м3/ч.
Каким расчётом доказать, что лимиты газа не увеличиваются? Может быть введен коэффициент одновременности, к примеру? И какой?
Игорь_А
Горелки могут быть хоть в два раза больше по мощности чем котлы. Но снять больше тепла чем выдает котел вы не сможете не нарушив паспортные данные котла. Излишнюю мощность горелок придется ограничить при наладке. Расход газа для вашего случая: В=Q1/η1Qнр+Q2/η2Qнр=
где Q1 и η1 - теплопроизводительность и КПД котлов КВ; Q2 и η2 - теплопроизводительность и КПД печей ФТЛ
lentyai
Вообще, говорят, газоснабжающие организации требуют ставить счетчики по мощности горелок. Они монополисты и могут диктовать условия. Они продавцы, это чистая бухгалтерия и технические аспекты здесь отходят на 2й план. Мотивируют тем, что дескать вы можете теоретически потреблять газа по полной мощности горелок. Пусть при этом за месяц вы сожжете все котлы и печи, но в этот месяц вы будете потреблять по 190 м3/ч, и это должно быть учтено.
Вот и получается счетчик на 190 м3/ч. Но лимиты вы сюда не примешивайте - это отдельная тема, это владелец оборудования заказывает сам. Они могут лимиты запросить и меньше, может у них печи первые 2 года не будут работать. А у вас проект и монтаж и там все должно быть по полной программе.
А что, на 190 м3/ч не проходит счетчик?
Furiae
О счётчике сейчас речи не идёт. Просто заказчику хочется избежать мороки с получением новых техусоловий с повышением лимита на газ, вот и мучаемся(
alesio
Дело в том, что в случае замены горелок для котлов (не знаю, как для печей) вы вносите изменения в проект котла.
Соответственно, необходимо будет выполнить проект реконструкции и пройти экспертизу промышленной безопасности.
Для этого вы должны будете получить письмо-согласование завода производителя котлов.
zeman
Цитата(Furiae @ 2.2.2011, 15:06) *
zeman, а вы не могли бы подсказать, по каким документам или по какой методике рассчитывается расход газа для ТУ? rolleyes.gif

Ничего не известно о нормативных документах по этому поводу. Есть теплоагрегат с установленной тепловой мощностью, нам нужно подобрать газовую горелку к нему, чтобы эту мощность вырабатывать. Берется документация по конкретному производителю и рассчитывается расход газа. Мы работаем с Риелло, поэтому я пользуюсь их рекомендациями. Далее эти расчеты просто оформляются в виде письма, если необхоодимо прикладывается допуск СРО, для того, чтобы подтвердить Вашу квалификацию и отдается заказчику. Он сам идет и получает ТУ на то количество газа, который Вы расчитали. Может быть где то газовщики забурели настолько, что этот расчет не принимают во внимание, у меня всегда принимали. Может проблема не в газовщиках, а в вас?