hjvf301084
Увожаемые коллеги, помогите найти требование где написано "поворотная заглушка ставиться на газопроводе перед каждым котлом"
Сказали что в ПБ но пункт найти немогу
мурад
7.32. На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств должны предусматриваться: фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой; штуцер для подключения продувочного агента; общекотловой ПЗК; врезка газопровода к ЗЗУ горелок (только для газовых котлов); регулирующие клапаны (основной, растопочный).


hjvf301084
Цитата(мурад @ 11.1.2011, 13:41) *
7.32. На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств должны предусматриваться: фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой; штуцер для подключения продувочного агента; общекотловой ПЗК; врезка газопровода к ЗЗУ горелок (только для газовых котлов); регулирующие клапаны (основной, растопочный).


Поворотная заглушка и предусмотренна после крана на опуске к котлу. Просто у меня замечание от экспертизы-обоснавать установку поворотной заглушки после крана на опуске к котлу.
Если можно скажине пункт где это написано
brylka
посмотрите п. 5.6.17 ПБ 12-529-03
hjvf301084
Цитата(brylka @ 11.1.2011, 17:31) *
посмотрите п. 5.6.17 ПБ 12-529-03


этот пункт касается только ГРП
ruben
На Украине - это Правила безопсности систем газоснабжения Украины ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98. Пункт 6.12.

"На каждом газопроводе-отводе к котельному агрегату от распределительного газопро-вода должны быть предусмотрены:
............................................................................
- фланцевое соединение или специальное устройство для установки заглушки с целью обеспе-чения безопасности при производстве работ на газопроводе котлоагрегата; "

Правла этот пункт входит в раздел на паровые котельные установки с паропроизводительностью 35 т/ч и выше, водогрейные котельные установки с тепловой производительностью 210 ГДж/ч (50 Гкал/ч) и выше, парогазовые и газотурбинные установки тепловых электростанций ТЭС и ГРЭС , а также на установки производственных и отопительных котельных с мощностью единичного котлоагрегата 420 ГДж/ч (100 Гкал/ч) и выше.
Для газопроводов агрегатов с меньшей мощностью такого нет, хотя для такого случая -

"4.6.22. Внутренний осмотр и ремонт топок агрегатов (котлов) с нахождением в них людей раз-решается только после отключения агрегатов от действующих газопроводов с установкой заглушек, .........."
Причём требований к установке именно поворотных заглушек, а не обычных листовых я не видел