Александрович
Уважаемые коллеги!
Всех с наступающими праздниками и вопрос зимний. Нужно сконструировать аппарат для прогрева участков замерзшего трубопровода ( на крайний аварийный случай). Нашел лишь такой документик.Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Нужна более полная информация о длине прогреваемого участка, электрооборудовании, инструкция по применению, может есть промышленные аппараты, заранее спасибо.
jota
http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showit...CFYsz3god1wfRmg
Если будете делать сами - не советую, то необходимо на сварочном трансформаторе поставить ограничитель тока в виде последовательного дросселя или применить старинные трансформаторы с встроенными дросселями. На провод нужен амперметр (через изм. тр-р), для контроля величины тока. Ток увеличивают постепенно, но не выше 450-500А, контролируя сварные стыки - они разогреваются значительно сильнее за счёт большего сопротивления.... При неправильном выборе режима очень вероятно возгорание горючих конструкций. В бывших ПТЭ и ПТБ этот способ с применением сварочных трансформаторов уже был запрещён....
Это из опыта давно минувших дней..... smile.gif
испытатель
Jota прав. Я тоже никому не советую. Тепловыделения идут на участках повышенного сопротивления, а не по ледяным пробкам. Например по соединительным муфтам (если резьбовое). Сам жег трансформаторы и толку было мало. Обратите внимание на другие способы. Пар надежнее.
Tigr
Может быть какой-нибудь воздушный пистолет с коробом приспособить?
ViC
Цитата(gilepp @ 30.12.2010, 13:36) *

Что дает Ваша ссылка? Где в ней про аппарат для прогрева участков замерзшего трубопровода?
Фирм, сайтов с электрообогревом масса. Зачем еще один в этой теме?

Правило форума:
8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.

Цитата(Tigr @ 5.1.2011, 19:15) *
Может быть какой-нибудь воздушный пистолет с коробом приспособить?

Можно подробнее?
испытатель
Цитата(Tigr @ 5.1.2011, 17:15) *
Может быть какой-нибудь воздушный пистолет с коробом приспособить?

Нет не получится. Энтальпия воздуха низковата. Кроме пара ничего пока не выдумали лучшего. Есть компактные парогенераторы.
OYL
Рекомендуется ставить шунты на участках повышенного сопротивления. Знаю, что у нас использовались трансформаторы для прогрева бетона.