Hawkeye
26.12.2010, 18:25
Ткните носом, где написано что нельзя использовать ВГП трубы (ГОСТ 3262) на среднем давлении (0.3 МПа, внутрянка).
В старом СНиПе было написано для для среднего давления рекомендуются трубы по ГОСТу 10704 (электросварные), но в новом я что-то ничего не нашел
вот именно в старом снипе 2.04.08-87* и написано (в приложении 7 п.4), что гост 3262-75 только на низкое давление.
Hawkeye
27.12.2010, 12:45
о чем и речь. Предположим что я не знаю и не хочу знать старый СНиП, что делать?
Машинист
27.12.2010, 14:53
Менять что-то
Leonid_71
30.12.2010, 0:08
МОЖНО! по ГОСТ они должны выдержать гидравлику при 2.4 МПа .а по требованию заказчика 4.9 МПа
СП 42-102-2004 п.4.3, табл. 1, но так мутно написано, что ничего не понятно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.