Александрович
Уважаемые коллеги!
Кто эксплуатирует систему отопления зданий, управляемую с контроллера, поделитесь опытом.
Присмотрел в Нете контроллеры ОВЕН для вентиляции ТРМ33-Щ4, для отопления ТРМ33-Щ4, нужны отзывы.
Может есть более оптимальные схемы регулирования, важна и стоимость
испытатель
Для отопления ТРМ32. Работают прилично. Основное отличие от импортных - возможность экспериментировать с ПИ настройками, чего делать без нужной квалификации не советую. Плюс вспомогательная шкала - вычисленного уровня регулирования, к которому "стремится" контроллер. Очень помогает оценить состояние системы. Функция дистанционного доступа по RS485 - бесплатное приложение, а в импортных это существенная добавка к стоимости.
Александрович
Да, очепятка, а аналоги не могли бы озвучить
Saam
РТ-2000 (Завод Этон)
aforest
Хонивелл Смайл тоже неплохая штука. Тоже есть доступ к настройкам ПИД-регулятора. Но цена выше, чем у Овена.
Rocker
Я ставлю ТРМ 212, и управление легкое, и заказчики довольны. График в отличие от ECL задается не кривой, а точками. Можно любой график задать.
Бойко
Из "зашитых" рекомендую ознакомиться с "Теплур".
2 канала.
Отличия.
Недельные часы/таймер.
Коррекция графика отопления по двум датчикам внутреннего воздуха.
Причем есть возможность задания разных коэф. на + и - отклонения от Твн. зад.
Элементарный настенный монтаж. Приличные встроенные "ключи".
Бесплатное ПО выхода на ПК/ПЛК верхнего уровня.

6500 руб.! с датчиками. Сущ. минус откатов нет. tongue.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Leshij
а есть очень большая просьба - поделитесь инструкцией на теплур!!
Бойко
Цитата(Leshij @ 26.12.2010, 17:00) *
а есть очень большая просьба - поделитесь инструкцией на теплур!!


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nemec37rus
Бойко, спасибо. весь интернет перепахал, искал этот мануал.
Бойко
Цитата(nemec37rus @ 7.3.2011, 14:48) *
Бойко, спасибо. весь интернет перепахал, искал этот мануал.


Да ладно.. rolleyes.gif Считаю своим долгом любые действия способствующие снижению продаж Данфосс (собирательный образ) в России и Украине... rolleyes.gif

Кстати "Погодное регулирование".

На мой взгляд, навязанный ими/и уже используемый у нас термин "погодное регулирование" , тот самый "якорь" из НЛП.

Можно попробовать разобраться.... в разнице между качественным регулированием по отопительному графику принятому в России (на Западе о нем узнали от нас и у себя в сетях фактически не используют) и "погодным регулированием"...

В общем виде

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отделим "по возмущению" от "по отклонению" и учтем "быстрые" и "медленные" теплопотери/поступления (+/-)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Упрощаем и пока считаем медленные теплопоступления синусоидальными.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Имеем базу для разговора

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот мы около "погодного" регулирования...

tiptop
Цитата(Бойко @ 7.3.2011, 20:22) *
Вот мы около "погодного" регулирования...

Интуитивно мне кажется, что из-за теплоаккумулирующей способности зданий нужно при потеплении "быстро" понижать температуру сетевой воды, а при похолодании повышать "медленно"...
Это заблуждение ?
msi
Для того, чтобы вытеснить варягов, надо голову иметь.
А не так, как у нас - информации по Теплуру на сайте Теплура не сыскать.
Так что мне проще данфоссовские со всех сторон облизанные.
Бойко
Цитата(tiptop @ 7.3.2011, 20:47) *
Интуитивно мне кажется, что из-за теплоаккумулирующей способности зданий нужно при потеплении "быстро" понижать температуру сетевой воды, а при похолодании повышать "медленно"...
Это заблуждение ?


Да. Кстати в Теплуре заложена (уже лет 10 как) возможность независимой корекции отопительного графика по Т вн. воздуха в "+" и "-"...

Но это еще не погодное регулирование...
Получается, что "медленные" возмущения начинают доходить до помещения временным "лагом" пусть 12 часов...
В, свою очередь, это время переменно и зависит от нескольких факторов. В любом случае получается, что при определенной цене на энергию, управление только по температуре наружного воздуха приводит к перерасходу энергии...

Цитата(msi @ 7.3.2011, 20:53) *
Для того, чтобы вытеснить варягов, надо голову иметь.
А не так, как у нас - информации по Теплуру на сайте Теплура не сыскать.
Так что мне проще данфоссовские со всех сторон облизанные.


Ну тогда Вам карты в руки... что там за семейство кривых приведено в настройках


Что то мы перед праздником .... тут дело серьезное... вдумчивости требует
msi
Цитата(Бойко @ 7.3.2011, 21:06) *
Да. Кстати в Теплуре заложена (уже лет 10 как) возможность независимой корекции отопительного графика по Т вн. воздуха в "+" и "-"...

Но это еще не погодное регулирование...
Получается, что "медленные" возмущения начинают доходить до помещения временным "лагом" пусть 12 часов...
В, свою очередь, это время переменно и зависит от нескольких факторов. В любом случае получается, что при определенной цене на энергию, управление только по температуре наружного воздуха приводит к перерасходу энергии...



Ну тогда Вам карты в руки... что там за семейство кривых приведено в настройках


Что то мы перед праздником .... тут дело серьезное... вдумчивости требует

Вот именно. Чем более эффективна теплозащита здания, тем незначительнее эффект регулировки по внешней температуре. В идеале раз выставленная температура удерживается при нулевом теплопотреблении.
Бойко
Меняется продолжительность свтового дня...
Меняется угол солнечного потока
Меняется амплитуда суточного хода температур...
Меняется глубина промерзания стены...
Меняется направление ветра...
Меняется излучающая способность грунта/снега вокруг здания

Тут еще что плохо...
Данных по динамическим характеристикам огр. конструкций нет...
Каждый программист ПЛК секретит алгоритмы скрывая/защищая толи свои знания толи глупость...

Вот и втюхивают нам "погодное" регулирование...
msi
Цитата(Бойко @ 7.3.2011, 21:22) *
Меняется продолжительность свтового дня...
Меняется угол солнечного потока
Меняется амплитуда суточного хода температур...
Меняется глубина промерзания стены...
Меняется направление ветра...
Меняется излучающая способность грунта/снега вокруг здания

Тут еще что плохо...
Данных по динамическим характеристикам огр. конструкций нет...
Каждый программист ПЛК секретит алгоритмы скрывая/защищая толи свои знания толи глупость...

Вот и втюхивают нам "погодное" регулирование...

Не втюхивают, а обязывают в ТУ.
Alex_
Цитата(Бойко @ 7.3.2011, 21:22) *
Вот и втюхивают нам "погодное" регулирование...


При всех своих минусах погодное регулирование намного лучше, чем регулирование только по внутренней температуре или тем более полное отсутствие оного. (Типа термостата на котле, ручку которого предлагают крутить жильцу)
Недостатки погодного регулирования сглаживаются дорегулированием путем уменьшения теплоотдачи приборов на местах. А вот изобретение алгоритмов, учитывающих все эти дополнительные факторы (от теплоемкости стен до угла солнечного потока) считаю путем в тупик.
Бойко
Alex_!

Целесообразно дефинировать понятие "Погодное регулирование".
Это регулирование по "погоде" или по "температуре" и если по температуре... то какой...
Вот "siemens" ввел понятие "комбинированной температуры"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

"Комбинированной температура" Она не равна сигналу датчика наружного воздуха... отопительные кривые на этой основе не есть "график качественного регулирования по отопительной нагрузке" расчитанный как принято в России.

Она как раз может учитывать различные дополнительные факторы, а может и их НЕ учитывать...

Тут важно опять не попасть на грабли "широкого толкования понятия", как это уже было с термостатами...
Как за понятием "термостат" скрывается большое число приборов... так и за понятием "погодное регулирование" множество способов регулирования...

Таким образом современный регулятор отопления уже регулирует не совсем по температуре наружного воздуха...
Alex_
Здесь вот какая штуковина интересная.
Если дом сделан по-человечески и очень хорошо утеплен, приток свежего воздуха идет через окна, то количество тепла, расходуемого на подогрев приточного воздуха, превышает трансмиссионные теплопотери.

Логично, чтобы в этом случае регулировка шла как раз по сигналу датчика температуры (быть может, еще и влажности) наружного воздуха.
HeatServ
Этой зимой поставили несколько автоматизированных узлов у одного владельца, по сравнению с прошлым сезоном (зима была теплее) удалось добиться настолько высокой цифры в экономии денег, что сами не верим. Кстати, ECL (восстановили работоспособность одного узла) совсем даже не поразил, как ожидалось, разочаровал ECL, с их наклонами и коэффициентами, без учёта особенностей наружного графика, они превращаются в производителей просто очень неплохой механики и грамотно настроенный Теплур может действительно творить чудеса, надо бы разбогатеть как-нибудь и воткнуть его в качестве экспримента.

А алгоритмы и вообще теорию такую... нужно изучать и давать на первом курсе в качестве введения в специальность, пора уже, рынок завален таким барахлом, что уже не разобрать... А то выходят свежеиспечённые дипломированные специалисты и сразу на вопрос "что такое энергоэффективность?" отвечают (не шутка) "это автоматизированные узлы от "Данфосс"
Бойко
Да! В пределах комфортной зоны затраты энергии на подогрев воздуха разл. влажности до одинаковой температуры существенно различны (до 40% - лень смотреть).

Можно говорить про "комбинированную температуру" ... некоторые (у нас) называют "климатический фактор" . Т.е. в "Уравнение регулятора, кроме "температура наружного воздуха" вводятся другие слогаемые учитывающие доп. факторы...

Да, например, влажность...

Тут еще важно/интересно... что такое "температура наружного воздуха"... северный фасад, южный фасад, затененный датчик (в "черном шаре")..... Все это разница ... порой 100%....
Бойко
Цитата(HeatServ @ 9.3.2011, 0:12) *
Этой зимой поставили несколько автоматизированных узлов у одного владельца, по сравнению с прошлым сезоном (зима была теплее) удалось добиться настолько высокой цифры в экономии денег, что сами не верим.


Поздравляю! По ощющениям... сколько? У нас был рекорд.. оплату снизили в 35 раз
Теплур - бюджетно. Сложные алгоритмы на нем можно делать только в составе скада (даже самой простой).. нужен мастер-контроллер

Цитата(HeatServ @ 9.3.2011, 0:12) *
А алгоритмы и вообще теорию такую... нужно изучать и давать на первом курсе в качестве введения в специальность, пора уже, рынок завален таким барахлом, что уже не разобрать... А то выходят свежеиспечённые дипломированные специалисты и сразу на вопрос "что такое энергоэффективность?" отвечают (не шутка) "это автоматизированные узлы от "Данфосс"
И у управленцев это...

Монополизм называется mad.gif

HeatServ! Тут реально идет война... и если все открывать... через год это будет у них... они организационно и финансово сильней... Вот была хорошая компания "Ридан" из Нижнего ... все ... как мне рассказали (под тссс..) - без смены названия под "Данфосс" ушла... и таких десятки...
Хоть Навальному пиши, ФАС молчит... Вот попробуй в Дании продать гвоздь имеющий датский аналог - засудят...
HeatServ
Цитата(Бойко @ 9.3.2011, 0:40) *
По ощющениям... сколько?
ОщЮщения неуклонно стремятся к 30%.
KGP1
Цитата(HeatServ @ 9.3.2011, 8:23) *
ОщЮщения неуклонно стремятся к 30%.

Это только в теплые месяцы зимы(отопительного периода)? А может учета не было ранее?
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 9.3.2011, 8:39) *
Это только в теплые месяцы зимы(отопительного периода)? А может учета не было ранее?
Был учёт, просто регулирования не было никакого, окромя слесаря и центрального качественно-количественного, режим теплосети нельзя назвать стабильным, да и грех требовать от системы с такой инерционностью и транспортной задержкой чего-то. Вот и местное регулирование было форточное.
Altelega
Цитата(Бойко @ 25.12.2010, 2:30) *
рекомендую ознакомиться с "Теплур".

Некоторые замечания из эксплуатации старых моделей теплура:
1) слабые электрические ключи-реле на управление испольнителным. для отопления нормально, там возмущения медленные... для гвс не долговечны, горят оптореле. Не рекомендуется подлючать к одной фазе оба контура (ГВ и отопление) - вызывает сбои контроллера..
2) цифровые датчики температуры слабо защищены на трубе физически, и могут сгореть по причине №1. глубина погружения датчика вообще не регламентируется, все одной длины..
Возможно, уже исправили эти недостатки. В целом, работает нормально.

ТРМ-32 двухконтурный - отопление и гвс. Не имеет таких недостатков, работает хорошо. Лишь пара случаев "зависания".
Altelega
РТ-2000 (Завод Этон)...
Чувствительный элемент датчика температуры защищен хорошо, а вот клемник не очень. В настройках график отпления задается углом наклона и начальной точки отопления, не очень удобно... и есть защита от перегрева обратки, но график задается по 35 точкам до -30 градусов на улице... и управляющий выход сигнала на регулятор- 15 вольт, в настройках есть режим напрямую на привод, или через реле командой, но это уже отдельно нужно предусмотреть.
Altelega
Насчет погодного регулирования... к каким выводам пришел.
Это не экономия, а комфортные условия для потребителя. Регулятор может сделать больше или меньше норматива, среднее значение почти непресказуемо... Для регулируемого элеватора сгодится.
Экономию можно получить от выравнивания графика открытой системы от весенне-осеннего перегрева. Но с этим справит только насос.
tiptop
Цитата(Altelega @ 14.8.2011, 12:23) *
от выравнивания графика открытой системы

Речь идёт о системе гвс ? dont.gif
Altelega
Цитата
Речь идёт о системе гвс ?
об открытой системе теплоснаюжения, когда Т1 не падает ниже 65 градусов для нужд ГВС, а в отоплении весной и осенью происходит перегрев помещений.

PS Теплур давно работает и Овен чуть меньше, но уже привыклись... а об РТ2000 пока только первые впечатления по наладке, и замеченные различия с первыми.. никого обидеть не хотел smile.gif
Altelega
Цитата
Был учёт, просто регулирования не было никакого, окромя слесаря и центрального качественно-количественного
На слесарей "бочку не катите", есть хорошие rolleyes.gif главное, было бы чем регулировать...
Цитата
Погодное регулирование... Это не экономия, а комфортные условия для потребителя.
Но всетаки лучше, чем никакого регулирования. Если раньше его не было, то скорей всего сэкономите...
испытатель
Цитата(Altelega @ 14.8.2011, 12:31) *
об открытой системе теплоснаюжения, когда Т1 не падает ниже 65 градусов для нужд ГВС, а в отоплении весной и осенью происходит перегрев помещений.

Не совсем понял, ощущение от темы такое -как будто погодозависимое регулирование новая тема в организации теплоснабжения? Букварь обсуждаем?
В отечественных условиях организации подачи тепла основной эффект исчерпывается на 85% за счет работы в зоне - до излома отопительного графика. Реальные цифры эффекта 12..18% за весь сезон (от начала и до конца, а не в весенние и осенние месяцы), а 30% и более получают только в относительно теплых регионах или за счет общего снижения градиента температур (под прикрытием автоматизации). Прежде чем вводить поправки на влажность, инсоляцию и инерционность системы, найдите объект с идеально выравненными климатическими параметрами по комфортной температуре. Это - большая редкость и главный сдерживающий фактор внедрения централизованного регулирования (из одной точки). Очень распространенная ситуация - объект перегревают, чтобы вытянуть холодные помещения с разрегулированной системой (например кабинет директора или квартира склочника в жилом доме). В очередной раз - прилагаю результаты многочисленных экспериментов по фактическим данным, где основной эффект за точкой излома отопительного графика централизованного теплоснабжения. Усложнение - существенно увеличит затраты и не обеспечит окупаемость затрат в приемлемые сроки.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 8.3.2011, 21:20) *
Типа термостата на котле, ручку которого предлагают крутить жильцу


Теперь жильцу не надо "крутить ручку"? rolleyes.gif

2ТРМ1 - для "погодного регулирования"
LordN
это плохая регулятор для погоды
kyza67
Данфосс шманфос, Симеон - пименс , овен - бык, экономии не несут!
А точнее по сравнению с чем экономия?
Как правило берут расхлябанную сеть, и сравнивают потребителя на котором самый большой перепад, нет ни автоматики, ни балансировки и ставят КОНТРОЛЛЕР!
О чудо - экономит!
Такой экономии можно добиться гидравлической накладкой.
Напомню,что у на в основном качественное регулирование и если сеть хорошо настроена, то чудо автоматика не нужна.
По сути своей этот контроллер дублирует контроллер на источнике тепла.
Единственный момент когда он нужен-это при температуре наружного воздуха выше температуры точки излома.Но для этого не нужно рушииь сеть ЦТП и создавать еще большее количество проблем - ИТП.
Я сейчас сталкиваюсь с тем, что проектировщики ставят крышную котельную с автоматикой и плюс ИТП с погодозависимой автоматикой.
Короче говоря мы сами папуасы.
Пришли варяги править на землю русскую 1000 лет назад не от того что мы умные. Мы же сами ставим всю эту импортную хрень,да побольше, нам же работа нужна.
Пофиг, что это все иллюзия.Главное бабки.
Лыткин
Цитата(kyza67 @ 14.11.2014, 23:56) *
Данфосс шманфос, Симеон - пименс , овен - бык, экономии не несут!
А точнее по сравнению с чем экономия?
Как правило берут расхлябанную сеть, и сравнивают потребителя на котором самый большой перепад, нет ни автоматики, ни балансировки и ставят КОНТРОЛЛЕР!
О чудо - экономит!
Такой экономии можно добиться гидравлической накладкой.
Напомню,что у на в основном качественное регулирование и если сеть хорошо настроена, то чудо автоматика не нужна.
По сути своей этот контроллер дублирует контроллер на источнике тепла.
Единственный момент когда он нужен-это при температуре наружного воздуха выше температуры точки излома.Но для этого не нужно рушииь сеть ЦТП и создавать еще большее количество проблем - ИТП.
Я сейчас сталкиваюсь с тем, что проектировщики ставят крышную котельную с автоматикой и плюс ИТП с погодозависимой автоматикой.
Короче говоря мы сами папуасы.
Пришли варяги править на землю русскую 1000 лет назад не от того что мы умные. Мы же сами ставим всю эту импортную хрень,да побольше, нам же работа нужна.
Пофиг, что это все иллюзия.Главное бабки.

Папуасам не понять, что при наличии более чем один котёл, "погодное" регулирование необходимо на выходе из котельной, а не на котле. Более точное подрегулирование возможно у потребителя. Для того чтобы почуствовать "погодное" регулирование, необходимо, хотя бы чуть-чуть, пожить в квартире с таким регулированием (когда в квартире всегда постоянная т-ра воздуха, независимо от т-ры наружного).
Бойко
Цитата(kyza67 @ 14.11.2014, 22:56) *
Данфосс шманфос, Симеон - пименс , овен - бык, экономии не несут!
А точнее по сравнению с чем экономия?
Как правило берут расхлябанную сеть, и сравнивают потребителя на котором самый большой перепад, нет ни автоматики, ни балансировки и ставят КОНТРОЛЛЕР!
О чудо - экономит!
Такой экономии можно добиться гидравлической накладкой.
Напомню,что у на в основном качественное регулирование и если сеть хорошо настроена, то чудо автоматика не нужна.
По сути своей этот контроллер дублирует контроллер на источнике тепла.
Единственный момент когда он нужен-это при температуре наружного воздуха выше температуры точки излома.Но для этого не нужно рушииь сеть ЦТП и создавать еще большее количество проблем - ИТП.
Я сейчас сталкиваюсь с тем, что проектировщики ставят крышную котельную с автоматикой и плюс ИТП с погодозависимой автоматикой.
Короче говоря мы сами папуасы.
Пришли варяги править на землю русскую 1000 лет назад не от того что мы умные. Мы же сами ставим всю эту импортную хрень,да побольше, нам же работа нужна.
Пофиг, что это все иллюзия.Главное бабки.


Вы во многом правы.
И у меня предстоит объект в 100 м от котельной с графиком 95-70*..
"Единственный момент когда он нужен-это при температуре наружного воздуха выше температуры точки излома."
Это в %? пусть 10-15%.. Сколько он будет окупаться на "крошках"? А если привести в порядок тарифы... Рост курса обязан уменьшать долю Данфосс на рынке...
KGP1
Цитата(Бойко @ 18.11.2014, 10:14) *
"Единственный момент когда он нужен-это при температуре наружного воздуха выше температуры точки излома."
Это в %? пусть 10-15%.. Сколько он будет окупаться на "крошках"? А если привести в порядок тарифы... Рост курса обязан уменьшать долю Данфосс на рынке...

Уважаемый, Бойко, как по Вашему для чего ТСО придумали и перешли на т/графики отпуска со срезками? Так например при проектном т/графике 150/70 перешли на 130/70 со срезкой 105. По одной официальной версии - износ оборудования ТЭЦ, исключение необходимости доп. подогрева теплоносителя и борьба с потерями в т/с, т.е. снижение затрат на теплоисточнике. Но по сути перенесли точку излома в точку расчетной температуры и создали условия избытка отпуска теплоты и извлекают доп. доходы от доп. реализации.
испытатель
10-15% крошки? За пять лет - по любому окупится, если не разгоняться в затратах.
tiptop
Цитата(tiptop @ 7.3.2011, 20:47) *
Интуитивно мне кажется, что из-за теплоаккумулирующей способности зданий нужно при потеплении "быстро" понижать температуру сетевой воды, а при похолодании повышать "медленно"...
Это заблуждение ?

Сейчас прочитал, что двухслойная наружная стена может быть "диодом, пропускающим тепловые импульсы только в одну сторону" newconfus.gif :

"Теперь поменяем слои местами <...>. Результаты расчёта настолько сильно отличаются от предыдущих, что приходится говорить о такой стенке как о своеобразном клапане
или диоде, пропускающим тепловые импульсы только в одну сторону. Действительно, <...> время инерции оказывается равным 55 ч. Это ровно в 6 раз больше чем при обратном расположении слоёв (напомним, что мы рассматриваем только колебания наружной температуры)".

Время тепловой инерции и термическое сопротивление слоистых стен. Коршунов О. В., Зуев В.И., 2011

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.