Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поквартирное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ferta
Уважаемые специалисты, подскажите в таком вопросе:принес заказчик план трехэтажного дома, 4 подъезда и говорит поставьте мне в каждой квартире котел с коаксиальным дымоходом!!!!Дымоходы не заложены в доме, вытянули мы из каждой квартиры дымоходы на крышу(максимум можно 12м) в специальной нише, все аккуратно и красиво получилось, естественно это все дорого вышло!!!Заказчику теперь это не нравится!!Вопрос: если тянуть не коаксиальный дымоход на крышу от каждой квартиры, то характеристики котла не позволят (максимум 6м), можно ли объединить дымоходы от каждой квартиры в один, т.е. на одной дымовой трубе будет висеть три квартиры?
Tolik84
Много вариантов исполнения.
У нас сделали керамический коаксиальный дымоход в 4-х этажном жилом доме, это совсем дорого но гарантия лет на 40. Котлы раньше менять придётся.
Ferta
Так обычные дымоходы можно объединять?
GASPAR
Дружище. есть в сети ответы на твои вопросы. И зайди сюды: ЖМИ ТУТ
malen
СНиП 41-01-2003. п6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.

К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.

К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
Ferta
Спасибо, это облегчает задачу, т.к. объединение - это единственный выход, на объединение коаксиальных дымоходов заказчик не пойдет, слишком уж дорого ему)))
Наташка ромашка
А высоту дымохода надо считать?

спец
Цитата(Наташка ромашка @ 17.8.2011, 14:23) *
А высоту дымохода надо считать?

Неприменно bestbook.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.