Уважаемые коллеги! Кто может подсказать, как рассчитать сколько потребуется газа на нагрев 1000 м3 воды в проточном режиме?
Zvenigorodoff
чем греть будем, самоваром на газовой плите?
Drummer
думаем проточный газовый водонагреватель..
Zvenigorodoff
инструкция на газовый нагреватель все расскажет
zeman
Уважаемый "коллега".
С какой температуры и по какую хотите подогревать воду? За какое время хотите нагреть 1000 м3 воды? Какая теплотворная способность газа в вашем газопроводе. Какой кпд выбранного Вами проточного водонагревателя.
gipsy32
Это Вам надеюсь поможет............ bestbook.gif
Drummer
спасибо огромное, очень признателен...думаю поможет))))
Drummer
нам необходимо нагреть воду в поточном режиме при расходе 50 л/м. с предположим 10 град. до 70 град..газ природный, КПД котла неизвестно ибо котел еще не выбран.. если кто может формулу расчета подсказать, буду весьма благодарен..))
LevaK
Для нагрева 1г воды на 1гр.С надо 1кал тепла. Отсюда, 50000г воды множим на 60град.С =3.000.000кал=3000ккал тепла (в минуту), или 3000 х 60 = 180000ккал/час. Теплотворная способность газа около 8000ккал/куб.м.
Отсюда 180000 : 8000 = 22,5 куб.м/час расход газа. Это БЕЗ учета КПД установки.
Где то так...
Drummer
спасибо огромное коллеги!))