Подскажите пожалуйста, по какому ГОСТу принимают полиэтиленовые трубы для высокого давления?
tanya24
10.12.2010, 14:39
Для газопроводов всех давлений применяют трубы по ГОСТ Р 50838-95*.
Подскажите тогда пожалуйста, я подобрала для высокого давления трубу ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметр 90х8,2! Экспертиза говорит, что не подходит она для высокого давления?
tanya24
10.12.2010, 15:04
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб должен быть не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5. Почитайте СП 42-103-2003 п.4.1, СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Прочитала, а где именно прописано, что "Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5"? какие тогда нужно применять трубы?
tanya24
10.12.2010, 15:40
А Вы посчитайте коэффициент запаса прочности по СП 42-103-2003
еще можно почитать ГОСТ Р 50838-95*, там даже есть табличка определения коэффициента прочности, также коэф. можно посчитать по формуле.
Как всё интересно)))получается мне нужно использовать трубу с SDR11?
tanya24
10.12.2010, 15:56
Не только с SDR11, читайте СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Хорошо, тогда ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
tanya24
10.12.2010, 16:04
Смотря где прокладывается газопровод, если вне территории поселений, то да, если по территории поселения, то если выполняются условия СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Кстати высокое давление 0,6МПа?
давление 0,575 МПа, на территории поселения с одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой!!!т.е. я вписываюсь в п.5.2.4 СНиП 42-01-2002 и использую трубу ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8, правильно рассуждаю?
tanya24
10.12.2010, 16:18
Коэффициент запаса прочности для ПЭ80 ГАЗ SDR11 при давлении газа Р=0,6 МПа (при расчете коэффициента нужно брать максимальное давление газа для данной категории газопроводов) - 2,7. Можно использовать трубы из ПЭ100
4.2 Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле (1)
2MRS
SDR = ──────────1, (1)
MOP х C
где MRS - показатель минимальной длительной прочности полиэтилена,
использованного для изготовления труб и соединительных деталей, МПа (для
ПЭ 80 и ПЭ 100 этот показатель равен 8,0 и 10,0 МПа соответственно);
MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному
значению давления для данной категории газопровода, МПа;
С - коэффициент запаса прочности, выбираемый в зависимости от
условий работы газопровода по СНиП 42-01.
эта формула?
tanya24
10.12.2010, 16:25
Да, обратите внимание: MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному
значению давления для данной категории газопровода,
Проверьте пожалуйста: C=(2*10)/11*0.6=3.03
То есть я беру трубу ПЭ100 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
tanya24
10.12.2010, 16:32
Да, но если точнее "не менее 2,8"
Спасибо Вам огромное, что направили и проверили)))теперь запомню раз и навсегда)))
Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.
Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов.
proekt-gaz
30.8.2017, 14:10
Цитата(Дружок @ 30.8.2017, 8:32)
Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.
Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов.
Человек выполнил заказ. Разместил пост с сылкой по ключевому слову. Получил за это деньги. и ему все равно что пакеты что газопроводы, главное что полиэтиленовые)))
.
..ничего личного, просто бизнес!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.