Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полиэтилен для высокого давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ferta
Подскажите пожалуйста, по какому ГОСТу принимают полиэтиленовые трубы для высокого давления?
tanya24
Для газопроводов всех давлений применяют трубы по ГОСТ Р 50838-95*.
Ferta
Подскажите тогда пожалуйста, я подобрала для высокого давления трубу ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметр 90х8,2! Экспертиза говорит, что не подходит она для высокого давления?
tanya24
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб должен быть не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5. Почитайте СП 42-103-2003 п.4.1, СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Ferta
Прочитала, а где именно прописано, что "Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5"? какие тогда нужно применять трубы?
tanya24
А Вы посчитайте коэффициент запаса прочности по СП 42-103-2003
Илюха
еще можно почитать ГОСТ Р 50838-95*, там даже есть табличка определения коэффициента прочности, также коэф. можно посчитать по формуле.
Ferta
Как всё интересно)))получается мне нужно использовать трубу с SDR11?
tanya24
Не только с SDR11, читайте СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Ferta
Хорошо, тогда ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
tanya24
Смотря где прокладывается газопровод, если вне территории поселений, то да, если по территории поселения, то если выполняются условия СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Илюха
Кстати высокое давление 0,6МПа?
Ferta
давление 0,575 МПа, на территории поселения с одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой!!!т.е. я вписываюсь в п.5.2.4 СНиП 42-01-2002 и использую трубу ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8, правильно рассуждаю?
tanya24
Коэффициент запаса прочности для ПЭ80 ГАЗ SDR11 при давлении газа Р=0,6 МПа (при расчете коэффициента нужно брать максимальное давление газа для данной категории газопроводов) - 2,7. Можно использовать трубы из ПЭ100
Ferta
4.2 Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле (1)

2MRS
SDR = ──────────1, (1)
MOP х C

где MRS - показатель минимальной длительной прочности полиэтилена,
использованного для изготовления труб и соединительных деталей, МПа (для
ПЭ 80 и ПЭ 100 этот показатель равен 8,0 и 10,0 МПа соответственно);
MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному
значению давления для данной категории газопровода, МПа;
С - коэффициент запаса прочности, выбираемый в зависимости от
условий работы газопровода по СНиП 42-01.


эта формула?
tanya24
Да, обратите внимание: MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному
значению давления для данной категории газопровода
,
Ferta
Проверьте пожалуйста: C=(2*10)/11*0.6=3.03
То есть я беру трубу ПЭ100 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
tanya24
Да, но если точнее "не менее 2,8"
Ferta
Спасибо Вам огромное, что направили и проверили)))теперь запомню раз и навсегда)))
Дружок
Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.

Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов.
proekt-gaz
Цитата(Дружок @ 30.8.2017, 8:32) *
Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.

Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов.

Человек выполнил заказ. Разместил пост с сылкой по ключевому слову. Получил за это деньги. и ему все равно что пакеты что газопроводы, главное что полиэтиленовые)))
...ничего личного, просто бизнес!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.