Корчагин
Уважаемые проектировщики, подскажите! Какие габариты топочной минимальны, если планируется установка двухконтурного котла 20кВт и газплиты четырехконфорочной. Если не трудно (а мне очень надо!) со ссылками на нормативы. Заранее спасибо!
Zvenigorodoff
весчь.
а так сп 42-101-2003 пп. 6.17-6.25
Veron
Уважаемый, Корчагин! Во-первых, вы не указали в каком здании распологается теплогенераторная. Во-вторых, вы в кухне всетаки собираетесь устанавливать котел или же в теплогенераторной плиту (как вы пишите)?
А так, читайте:
1. для одноквартирных и блокированных жилых домов: МДС 41-2.2000. глава 5
2. для многоквартирных жилых домов: СП 41-108-2004. глава 4.2
3. в настоящее время многими горгазами до сих пор применяются нормы, ныне не действующего СНиП 2-04-08-87, п. 6.41.
makavelly
Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 9:57) *
весчь.
а так сп 42-101-2003 пп. 6.17-6.25


Нихрена там про обьем не сказано...
gorgas
Цитата(Veron @ 8.12.2010, 12:00) *
Уважаемый, Корчагин! Во-первых, вы не указали в каком здании распологается теплогенераторная. Во-вторых, вы в кухне всетаки собираетесь устанавливать котел или же в теплогенераторной плиту (как вы пишите)?
А так, читайте:
1. для одноквартирных и блокированных жилых домов: МДС 41-2.2000. глава 5
2. для многоквартирных жилых домов: СП 41-108-2004. глава 4.2
3. в настоящее время многими горгазами до сих пор применяются нормы, ныне не действующего СНиП 2-04-08-87, п. 6.41.

Ни одного реального документа среди названных нет, соблюдение этих документов не обязательно.
GASPAR
Соглашусь с дружищем gorgasом. Добавлю МДС 41.2.2000 был временным и в чём-то бестолковым документом. чаво на него молятся до сих пор? Его уже давно заменил соответствующий СНиП и СП
Zvenigorodoff
ну а че вы тогда тут умничаете, действующий/недействующий. ставьте тогда в каморках полуподпольных, где не развернешься, к котлу не подлезешь, да в принципе и не надо и дышать спертым воздухом потому что в рекомендуемом сп должны быть форточки. и зашибись. и вентиляции нету, а че рекомендуемая и котел с закрытой камерой сгорания. зашел дед в эту каморку и задохнулся угарным газом. ставьте. только ни один горгаз эту установку и компоновку зарубит на корню. и здешний gorgas уже ничем не поможет.
nellytru
Для котельных с котлами до 60 кВт- объем не менее 8м3, с высотой потолка не менее 2,2м. Для кухонь 15м3 +6м3 (если устанавливается ПГ4+котел), высота 2,2м.
Илюха
поправлю - в топочных с оборудованием мощностью до 60кВт высота не менее 2,0м
gorgas
Цитата(Zvenigorodoff @ 9.12.2010, 10:01) *
ну а че вы тогда тут умничаете, действующий/недействующий. ставьте тогда в каморках полуподпольных, где не развернешься, к котлу не подлезешь, да в принципе и не надо и дышать спертым воздухом потому что в рекомендуемом сп должны быть форточки. и зашибись. и вентиляции нету, а че рекомендуемая и котел с закрытой камерой сгорания. зашел дед в эту каморку и задохнулся угарным газом. ставьте. только ни один горгаз эту установку и компоновку зарубит на корню. и здешний gorgas уже ничем не поможет.

Зачем такая истерика? Десять лет проектируем, соблюдаем высоту потолка минимум 2.2м, трехкратный воздухообмен, размер остекления 3% от объема, где надо нюхалки ставим, для теплогенераторов в жилых домах помещение достаточное для обслуживания, в кухнях форточки или открывающиеся в верхней части окна фрамуги. Горгаз не рубит на корню, а принимает всю нашу работу.
Кстати новопассит в помощь.
vladi
Малометражные газовые отопительные котлы и аппараты разрешается устанавливать в
нежилых помещениях высотой не менее 2 м, имеющих вентиляционный канал или форточку,
зазор между полом и дверью с живым сечением не менее 0,02 м2 для притока воздуха в
помещение. Объем помещения кухни, в которой устанавливается котел или аппарат, должен быть
на 6 м3 больше объема, требуемого для установки газовых плит (8 м3 - для плиты на две конфорки,
12м3 - для плиты на три конфорки и 15 м3 - для плиты на четыре конфорки). (Правила ВДПО)
В многокваритных домах согласно СНиП 31-01-2003 Высота помещения должна быть не менее 2,2 м.
Zvenigorodoff
to gorgas: че ж вы тогда выполняете требования, указанные в документах, которые называете нереальными, и заявляете, что выполнение которых необязательно. из пальца сами эти условия высосали?
сами небось и снипом старым советским пользуетесь 2.04.08-87. потому что требования там общепризнанные. так он вообще недействующий.
вам шоколадку аленку - для мозга полезно.
Veron
Уважаемые, давайте не будем выяснять отношения smile.gif
Давайте вернемся к вопросу ТС, он спрашивал про объем кухни (или все-таки топочной? ТС так в теме и не появился и ничего не обяснил) в которой плита+котел по НОРМАМ. ТС спрашивал не советов. Я думаю, если бы ему нужны были советы, он бы описал по-подробней ситуацию и по-чаще бы появлялся бы в этой теме.
Кто-нибудь еще хочет добавить какие-либо нормы?
Тут vladi писал про нормы ВДПО, но ссылки на номер документа не указал, хотя очень интересно было бы узнать.
Вышеперечисленные мной нормы, какими бы они ни были, отражают требования к помещениям, которые общеприняты. Мы с вами знаем что обязательными сейчас являются тех. регламенты, что по поводу применения снипов и проч. норм есть письма с разъяснениями (про обязательность требований, связанных с безопасностью), которые также не имеют юридической силы.
Вопрос к GASPAR, каким документом отменен МДС 41.2, просто любопытно, ведь всевозможные интернетовские "консультанты" утверждают что статус у него: действующий. К закону о тех. регулировании просьба не отсылать)
gorgas
Цитата(Zvenigorodoff @ 10.12.2010, 10:31) *
to gorgas: че ж вы тогда выполняете требования, указанные в документах, которые называете нереальными, и заявляете, что выполнение которых необязательно. из пальца сами эти условия высосали?
сами небось и снипом старым советским пользуетесь 2.04.08-87. потому что требования там общепризнанные. так он вообще недействующий.
вам шоколадку аленку - для мозга полезно.

Вам прямая дорога к психиатру, уважаемый.
vladi
Правила, отмененные в 2006г
Внутренний голос
Цитата
(8 м3 - для плиты на две конфорки,
12м3 - для плиты на три конфорки и 15 м3 - для плиты на четыре конфорки). (Правила ВДПО)

в п.5.1.4. указано, что эти требования не распрастраняются на отопительные аппараты с водяным контуром, коим и является двухконтурный котел.
Корчагин
Большое спасибо всем откликнувшемся!!!