Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коммерческий узел учёта расхода газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
altr
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, в каких случаях на коммерческом узле учёта необходимо предусматривать установку корректора объёмного расхода газа (например СПГ761 или ЕК270)? в каких нормативных документах это отражено или отражено ли вообще? Заранее спасибо!
IamDi
для Украины читай "наказ Міністерства палива та енергетики України №618 від 27.12.05" параграф 6.
dugarik
Посмотри "Правила учета газа" Минтопэнерго РФ, п.п. 2.4-2.5. Но обычно до начала проектирования такие требования выдвигает эксплуатирующая или газораспределительная организация в ТУ на объект.
Zvenigorodoff
Не эксплуатирующая или газораспределительная (им по барабану какой корректор эксплуатировать), а газоснабжающая (с той по которым будут осуществляться расчеты за газ) организация перед проектированием коммерческих узлов выдает ТУ, в котором и указыват какой счетчик предпочесть и какой корректор желательно предусмотреть. при получении ТУ с представителем владельца объекта на котором этот счетчик будет установлен эти вопросы обговариваются.
dugarik
Цитата(Zvenigorodoff @ 9.12.2010, 10:52) *
Не эксплуатирующая или газораспределительная (им по барабану какой корректор эксплуатировать), а газоснабжающая (с той по которым будут осуществляться расчеты за газ) организация перед проектированием коммерческих узлов выдает ТУ, в котором и указыват какой счетчик предпочесть и какой корректор желательно предусмотреть. при получении ТУ с представителем владельца объекта на котором этот счетчик будет установлен эти вопросы обговариваются.


У нас эксплуатирующие газораспределительные организации, сами даже измерительный комплекс на обслуживают (есть своя служба у поставщика газа), хотя не везде так, но в ТУ на подключение, у всех требование: предусмотреть установку узла учета расхода газа с термокорректором! Дополнительных ТУ на узел учета я не видел. И изм. комплекс в проект закладывает проектировщик, а потом заказчик еще сам может придумать что поставить!
mk_mk
Регионгазы готовят почву к внедрению дистанционного съема данных с узлов учета (обязательного для всех), поэтому хотят в регионе применять один тип корректоров, так мне объясняли метрологи, поэтому в ТУ указывают конкретный корректор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.