Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: краны и клапана в системе автоматики безопасности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ludmila_gina
Всем здрасти!
Тема автоматики для меня темный лес в котором я блуждаю и не могу найти выхода...
Котел ПКН 2С, горелка к нему диффузионная мощность 0,3 Гкал/час. необходимо установить систему безопасности, перевести все в автоматический режим. Прошу помощи в последовательности расстановки кранов и ПЗК
Предварительно получается так.... ставится перед котлом кран, после него последовательно 2 быстродействующих запорных клапана между ними продувочный газопровод также с быстродействующим запорным клапаном, после них перед котлом снова кран??
газ к ззу подводиться газопроводом после первого крана ( перед 2мя ПЗК) на этом газопроводе ставится тоже быстродейтсвующий запорный клапан??? и на газопроводе к ЗЗУ тоже ставится продувка???
помогите разобраться с последовательностью. может что то упустила, а может наоборот лишнего надумала
LevaK
Посмотрите набор клапанов(газовую рампу) любого автоматизированного котла соизмеримой мощности и сделайте "по образу и подобию".
Мне кажется, Вы много лишнего придумали. Хотя очень сильно не вникал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.