Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор регулятора давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
altr
Уважаемые господа! Нужна ваша помощь! Запутался при выборе регулятора давления газа. Ситуация следующая: есть котельная с двумя котлами примерно 200 кВт каждый. Общая мощность котельной составляет примерно 400 кВт. Если я правильно понимаю то, чтобы получить от котлов эти 400 кВт нужно сжечь грубо 40 м3/ч газа. Давление газа в трубе 0,3МПа. Нужно повесить ШРП для снижения давления до 2,5 кПа. Вопрос в следущем: какая пропускная способность должна быть у регулятора давления? 40 м3/ч или нужно пересчитать эти 40 м3/ч с учётом входного давления и температуры газа зимой(шрп на улице на стене), при этом получится 10 м3/ч? Заранее благодарю за ответы!
Илюха
обычно производители регуляторов указывают пропускную способность в нм3/ч, т.е. в вашем случае нужно принимать пропускную способность 40м3/ч
altr
Спасибо!