Полная версия этой страницы: Требования к помещениям при установке в них газовых приборов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Саша2
Некоторые нормативные документы носят почему-то "рекомендательный характер и необязательны к применению", поэтому хотелось бы узнать где все-таки прописаны требования к газифицируемым помещениям, а именно: объем помещений в зависимости от типов и количества установленных в нем газовых приборов, окна, естественное освещение, наличие вент. канала и т.д.?????????
hjvf301084
СНиП 42-01
СП 42-102, 103
Опиши ситуацию и я тебе напишу все требования которые надо применять
Саша2
Цитата
СНиП 42-01
СП 42-102, 103
Опиши ситуацию и я тебе напишу все требования которые надо применять

Только пожалуйста опишите на что конкретно ссылаетесь (документ, пункт).
Например какой объем помещения должен быть при установке следующих газовых приборов (в одном помещении), наличие окна с форточкой, обязательно ли данное окно должно выходить на улицу или можно в смежное помещение также имеющее окно с форточкой выходящее на улицу, минимальая высота данных помещений, нужен или нет вентиляционный канал:
1. УГОП-П-16 -1шт.
2. АОГВ - 1шт.
3.ПГ-2 - 1шт.
4.ПГ-4 - 1шт.
5.ВПГ - 1шт.
6.АОГВ+ПГ-2
7.АОГВ+ПГ-4
8.АОГВ+ВПГ
9.ВПГ+ПГ-4
10.АОГВ+ВПГ+ПГ-4
Кстати эта задача легко решалась при помощи СНиП 2.04.08-87, который к сожалению сейчас не действует.
Саша2
Уважаемые специалисты в данной области, прошу обратить внимание на данную тему и ответить на вопрос сылаясь на пункты действующих нормативных документов.
мурад
ох уж эта фраза "рекомендательный характер и необязательны к применению"
1-эта фраза написана не для исполнителей, а для контрольных и надзорных служб, это им нельзя писать замечания ссылаясь на такие пункты которые рекомендательны, а для нас исполнителей и разработчиков, даже указания в какой нибудь уважаемой книжке уже обязательны(поскольку помогают нам принять решения)
2-если вы не исполняете рекомендуемую норму, то просто неисполнить ее таКже не имеете право, просто вам нужно обосновать такое отступление, а Без обоснования отступления норма становиться обязательной
НЕМНОГО ПРОТИВОРЕЧИВО, НО ПРИМЕРНО ТАК smile.gif
Саша2
По поводу рекомендательного характера все понятно. Спасибо.
По поводу требований к помещениям в СНиП 42-01
СП 42-102, 103 полной информации не нашел. Кто может ответьте пожалуйста подробно на вопрос в сообщении №3 данной ветки. Спасибо.
КиПяТок
Наличие вентканалов в помещении где располагается газ. оборудование обязательно. Окно в помещении где располагается газ. оборудование должно обязательно выходить на улицу, так как оно выполняет функцию легко сбрасываемой конструкции.
Саша2
А по поводу объемов помещений?
Vict
СП 41-108 п 4.2.4
Саша2
В п.4.2.4 СП 41-108 сказано только по поводу объема помещения в котором размещен теплогенератор с закрытой камерой сгорания, а как быть с остальными газовыми приборами (газовая плита, ВПГ) и еще
"Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.

Свод правил не распространяется на проектирование:

поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;

поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В")"
Так что тема пока открыта, может кто даст вразумительный ответ.
lentyai
пп. 2.7.1 - 2.7.5 ПБ 12-529-03 - кажется все делают в соответствии с этими пунктами blink.gif . Объем помещения не важен, главное обеспечить трехкратную вентиляцию и площадь остекления (легкосбрасываемых конструкций)
Элис
Приказ МЧС от 2009г. № напишу завтра, для нас это один из основных документов, там прописаны все объемы и дымоходы и окна с форточкой, п.5 и куча подпунктов (все конкретно, без рекомендательного характера)
Скажу сразу объем 15м3 любого помещения, где устанавливается газовое оборудование (в т.ч. и ПГ-4)
lentyai
Приказ МЧС!! А почему не ГУИН? Люблю Россию bang.gif
Павликс
Здравствуйте!
А кто подскажет? Имеется помещение с газовым котлом (80 Квт) в административном здании. Ограждающие конструкции помещения имеют предел огнестойкости REI 45., имеется выход из помещения в коридор. По требованиям дверь должна иметь предел огнестойкости ЕI 30. Возникает вопрос она должна быть сертифицирована или нет.
Кто знает проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
GASPAR
Дружище, полгода наза сдавали объект муниципальному заказчику - там требовали сертификаты на всё - вплоть до краски и грунтовки (слава богу до шурупов и дюбилей не докопались). По правильному - сертификат вроде бы и надо. А что, кто-то требует?
Павликс
Пока никто не требует.
Я тоже склоняюсь к тому, что дверь должна быть сертифицирована.
Кто му же нашел это требование, хотя документ рекомендательный:
СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ":
"4.6. Ограждающие и конструктивные материалы для автономных котельных должны иметь техническое свидетельство, гигиенический и пожарный сертификат соответствия требованиям российских норм и стандартов".




llirik_83
Товарищи, помогите с вопросом.
В подвальном этаже 2-х этажного коттеджа (чечня) хотят установить газовую плиту...сделать кухню.
Вопрос: установка газовой плиты в подвале влечет за собой выполнение каких-либо норм? В частности интересует вопрос по остеклению (нужно ли? и какая площадь) и нужен ли отдельный вход с улицы? Может что-то еще надо предусмотреть (вентиляция, так понимаю 3-хкратная механическая)?
Леха 83
Цитата(llirik_83 @ 2.7.2015, 18:29) *
Товарищи, помогите с вопросом.
В подвальном этаже 2-х этажного коттеджа (чечня) хотят установить газовую плиту...сделать кухню.
Вопрос: установка газовой плиты в подвале влечет за собой выполнение каких-либо норм? В частности интересует вопрос по остеклению (нужно ли? и какая площадь) и нужен ли отдельный вход с улицы? Может что-то еще надо предусмотреть (вентиляция, так понимаю 3-хкратная механическая)?

Дом одноквартирный, или блокированный? Если да то газ можно заводить в подвал. Если нет то нельзя. В общем помещение должно быть 15м.куб. и остекление 0.03м.кв. на 1м.куб помещения.
Эксплуататор газопровода
Цитата(мурад @ 6.1.2011, 10:17) *
ох уж эта фраза "рекомендательный характер и необязательны к применению"
1-эта фраза написана не для исполнителей, а для контрольных и надзорных служб, это им нельзя писать замечания ссылаясь на такие пункты которые рекомендательны, а для нас исполнителей и разработчиков, даже указания в какой нибудь уважаемой книжке уже обязательны(поскольку помогают нам принять решения)
2-если вы не исполняете рекомендуемую норму, то просто неисполнить ее таКже не имеете право, просто вам нужно обосновать такое отступление, а Без обоснования отступления норма становиться обязательной
НЕМНОГО ПРОТИВОРЕЧИВО, НО ПРИМЕРНО ТАК smile.gif


ни чего "нереального" в ентом нет... так и есть, поддерживаю !!!!
абракадабра 1963
Цитата(мурад @ 6.1.2011, 10:17) *
ох уж эта фраза "рекомендательный характер и необязательны к применению"
1-эта фраза написана не для исполнителей, а для контрольных и надзорных служб, это им нельзя писать замечания ссылаясь на такие пункты которые рекомендательны, а для нас исполнителей и разработчиков, даже указания в какой нибудь уважаемой книжке уже обязательны(поскольку помогают нам принять решения)
2-если вы не исполняете рекомендуемую норму, то просто неисполнить ее таКже не имеете право, просто вам нужно обосновать такое отступление, а Без обоснования отступления норма становиться обязательной
НЕМНОГО ПРОТИВОРЕЧИВО, НО ПРИМЕРНО ТАК smile.gif

Как то не совсем понимал, что значит рекомендательный характер документа.
Мурад, большое спасибо за удачное разъяснение.
llirik_83
Цитата(Леха 83 @ 3.7.2015, 8:34) *
Дом одноквартирный, или блокированный? Если да то газ можно заводить в подвал. Если нет то нельзя. В общем помещение должно быть 15м.куб. и остекление 0.03м.кв. на 1м.куб помещения.


Это обычный коттедж на одну семью. У него есть подвальный этаж, 1 этаж и технический этаж (под крышей). В подвале планируется котельная (с ней все понятно) и кухня с газовой плитой - вот по ней-то и вопрос - а не нужно ли предусматривать и для кухни отдельный вход с улицы...и вообще можно ли ее располагать в подвале? Может еще какие требования есть?!
Сможете подсказать?