Цитата(chp6 @ 1.12.2010, 10:08)
Связывался по этому вопросу с межрайгазом. Там ничего путного не посовятовали, разве что брать как до резервуаров СУГ. Но во всех норм. документах что просмотрел расстояние от резервуаров даётся до сетей и зданий и сооружений. Только в НПБ 11-98 есть технологические установки категории Ан, Бн, Гн но данное НПБ для АЗС. Так же до технологического оборудования дают расстояние СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы -100м, и ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением - 40м. Но мне кажется (возможно я и не прав) резервуары резервного топлива не относятся к данным группам складов.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите какое расстояние следует принимать.
ИМХО надо выдержать нормативное расстояние от подземных резервуаров до здания котельной, следовательно до ГРПШ расстояние от резервуаров должно быть не меньшим чем до котельной, т.к. допускается пристраивать ГРП к отдельностоящим одноэтажным котельным.