Для Германии.
1. Расчёт теплопотерь с учётом вентиляции при минимальной расчётной Т.
2. Определение нагрузки по гвс. ( 250 вт на человека)
3. Определение небходимой мощности ТН и дополнительного источника тепла. (65% от максимально необходимой мощности обеспечивают 99% годового покрытия)
4. Выбор оборудования необходимой мощности.
5. Определение нагрузки на грунтовый коллектор для выбраной модели ТН. ( Теплопроизводительность ТН минус потребляемая компрессором мощность)
6. Расчёт грунтового коллектора по определённой в п.5 нагрузке с учётом местных условий, данных геологов или почвоведов, или через палец 25 вт с погонного метра коллектора с шагом не менее 0,8 метра и длиной одной петли не более 100 метров. Петли желательно равные.
Для зондов 40 вт на погонный метр двойного U-образного зонда. Расстояние между скважинами не менее 3 метра.
Успехов.
ПыСы
Напоминаю. Данная система применяется мною в Германии. Насколько она подходит для Ивановской области понятия не имею.