Цитата(dugarik @ 26.11.2010, 7:02)
Да, и не надо этого бояться, но вопрос в другом, странно как это вы газифицируете 16-ти этажку?
крышная котельная на 16-ти этажке
Цитата(мурад @ 26.11.2010, 9:19)
СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.
так что 52 метра свечи не нужно))), главное до оконнных и дверных проемов выдержать расстояния
так, с ПСК понятно, спасибо
но получается, что продувки все равно тащить 52 метра, так?