Litvinov
читаем новую формулировку
Цитата
6.1.3. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, установленным для жизнеобеспечения здания, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.


а если у меня магазин встроенный/пристроенный в жилое здание, то инженерные системы магазина попадают под определение "для жизнеобеспечения здания" ?

и как рассматривать этот магазин - как часть здания (то есть, его инженерные системы не относятся к "целому" жилому зданию и следовательно требование этого пункта не распространяются на мой встроенно-пристроенный объект)

или все эти вопросы мною надуманные?
ROBSON
Поправка - 5 дБ (дБА) - это же не новшество. В СНиП, МГСН, СН данная поправка применяется к источникам постоянного шума (вентиляция и т. п.).
Если Ваш магазин с системой вентиляции находится в жилом доме, уровни шума от нее могут проникать в жилые помещения. Санитарное нормирование в данном случае осуществляется с учетом данной поправки.
Litvinov
оно понятно, что Поправка - 5 дБ (дБА) - не новшество...
просто с каждой новой редакцией этот пункт звучит все более мутно и скользко, аж "нарушить" его хочется wink.gif
ROBSON
Согласен, фраза "для жизнеобеспечения здания" несколько сбивает с толку...
ne_online
Подскажите пожалуйста, мы замеряли шум от торгового центра, где присутствовали несколкько источников шума: система вентиляции ТРК, 6 кондиционеров супермаркета, и компрессорная супермаркета, а так же шум от транспорта возле рампы супермаркета, который находится в данном ТРК. Шум измеряли так же непосредственно в квартире, окна которой выходят на ТРК и на прилегающей территории. В каком из этих случаев нужно учитывать поправку -5 ДБ? Заранее спасибо.
ROBSON
IMHO, ни для одного из этих случаев поправку -5дБ(А) применять не надо