В СНиП 3.05.02-88* был пункт
4.9. Расстояния от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых подземных инженерных коммуникаций и других сооружений должны быть (в плане) не менее 1 м.
В новом СНиПе его нет.
Связывался с ОАО «ГипроНИИгаз», там сказали что этот пункт есть в СП 42-101-2003. Но там такого норматива тоже не нашёл. Подскажите есть ли данная норма в действующих нормативных документах.
Такой нормы дружище нет. Дурацкая была норма, сколько нервов попортила монтажникам. В 2005 уважаемый ГИПРОНИИГАЗ мне прислал на ответ на этот вопрос (если нужно, копию письма выложу позже). В ответе чётко сказано, что действующими НТД расстояние от поперечного стыка газопровода до пересекаемой трассы подземной инженерной коммуникации не регламентируется. Вот так.
Был бы очень благодарен если вышлешь это письмо. Chp6@ya.ru. Или повесь здесь - может ещё кому пригодится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.