Полная версия этой страницы:
котельная на сжиженном газе
Доброй ночи господа!
Возможно ли использовать для отопления здания магазина площадью 300 м2 котельную работающую на сжиженном газе? Заказчик хочет использовать для отопления 21 кг баллоны, установленные в отдельном помещении вместе газовым котлом. Что по этому поводу гласит НТД?
maximys99
17.11.2010, 23:34
1. 21 кг баллоны - таких не бывает. (20 кг или 50 литров)
2. НТД ничего не гласит.
3. делайте с соблюдением норм по устройству ГБУ.
21,2 кг максимальное содержание пропана в 50 литровом баллоне. Это примерно 10,6 м3 паровой фракции сжиженного газа. Для отопления у вас должна быть групповая баллонная установка, она согласно норм устанавливается снаружи, смотри раздел 8.2 СНиП Газораспределительные системы
Может не совсем в тему, но не могли бы вы подсказать по следующему вопросу
Имеется 5 частных домиков, в каждом небольшой котел на отопление и горячую воду. Недалеко от домов ставится резервуар с сжиженным газом (пропан/бутан), испаритель, регулятор давления на 4 бар. Можно ли делать трубопровод между резервуаром и домами из пластика? И в каких нормах можно об этом узнать?
Спасибо
пункт 4.2 СП 42-101-2003: при проектировании подземных газопроводов рекомендуется предусматривать полиэтиленовые трубы, за исключением случаев, когда по условиям прокладки, давлению и виду транспортируемого газа эти трубы применять нельзя.
Мы например всё низкое давление только полиэтиленом ложим, и вы смело их можете проектировать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.