Помогите найти ссылку в нормах, где написанно что при прокладке газовых труб к крышной котельной, под трубами на кровле, должны быть материаля группы НГ 2 метра с одно и 2м. с др. стороны. Или мне это приснилось???
MariaK
17.11.2010, 9:41
Никто не ответил ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!! ПОЧЕМУ? Может иначе сформулировать вопрос???? Ну, хоть кто ни будь!!!
vladi
17.11.2010, 20:14
Такого номатива не встречал, в "Инструкции по проектированию крышных котельных" (Минстрой, срок действия до 31.12.98) есть указание п.5.4. Кровельное покрытие под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. Во "Временной инструкции по проектированию крышных котельных на газовом топливе в г. Москве" (МосгазНИИпроект , 1997 г.) аналогичный пункт 6.3. , также п.4.5 СП 41-104-200