azamatkins
Здравствуйте!
У нас стандартный тепловой узел с независимым присоединением к теплосети. На управлении клапанами стоят ECL 300 c карточками С66. При включении контроллера в автоматический режим возникает проблема - либо перегрев в теплосеть, но с нормальной темп.внутри здания, либо перегрева нет, но здание охлаждается. Кроме отопления в тепловом узле регулируется ГВС и горячая вода на приточные машины. Пытаюсь настроить, но результата нет, в буклете все объясняется поверхностно. Подскажите, как настроить контроллер. Спасибо.
zr84
Уважаемый
1. Если есть учет: сделайте распечатки, постройте график расходов G1, G2-может увидите колебания, причин может несколько:задана заниженная обратка, коэфф ПИ регулятора...
2. Какой график задали: наклон, сдвиг, обратка? максим/минимум?
3. настройки ПИ регулятора?
4. Вне зависимости стоит ли датчик комнатной температуры нужно его значение задать
5. В каком режиме управления работает контроллер?
зы: датчик наружной температуры есть?
испытатель
Если Вы изменяете только параметры температурного графика подачи (а судя по тексту - это так), то это неправильно.
Настройте параметры 31-36 по графику тепловой сети, а график подачи изначально завысьте. Если температуры внутренней не будет хватать - абзац! Нужно увеличивать площади ОП, контроллер тут Вам не поможет.
azamatkins
Представляю вашему вниманию отопительный график теплосети. Нам необходимо соблюдать температуру Т2(см.график), так вот в строках 31-34 я задаю координаты графика, идентичного графику Т2. Правильно ли я сделал?
Постоянную интегрирования установил на 25, зону пропорц-сти на 60.
комнатного датчика нет, наружные датчики есть.
old_iva
А где стоит датчик температуры обратной воды на T2 или Тобр?
испытатель
Судя по графику -Так настроить по Т3 в ECL нельзя. Вы что-то нагородили такого.... Если хотите помощи, все параметры "вашей настройки"перечисляйте.
azamatkins
Перечисляю настройки
Наклон 1,4
Смещение 0
Строка 1 = 18
Стр 2 = 40...86
Стр 3 = 0...-40
Стр 4 = 80
Стр 5 = 30
Стр 6 = 150
Стр 7 = 1
Стр 10 = 0
Стр 11 = -15
Стр 12 = 0
Стр 13 = 10
Стр 14 = 37
Стр 15-23 = off
Стр 24 = on
Стр 31 = -2
Стр 32 = 44
Стр 33 = -6
Стр 34 = 47
Стр 35 = -1
Стр 36 = 1
Стр 37 = 25
Стр 43-52 = off
Остальные настройки не изменял.


Забыл сказать - у нас два контроллера - один контролирует отопление и ГВС, второй - приточные машины и ГВС. Работают параллельно и независимо друг от друга
zr84
Посмотрел Ваши настройки.
1.Неверно задана обратка-заложили колебания клапана:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. обратку надо задать крайними точками:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЗЫ:
Система отопления очень инерционная система, время реакции может составить от 0,5-1,5 часа(зависит от объекта)-это время выхода обратки на "режим", поэтому нужно быть на объекте продолжительно время, наблюдать как меняются Т11,Т21, менять параметры ПИ, графика
Нужно следить за обраткой...
Если клапан "бегает" относительно быстро, увеличите Хр, Tn...
У каждого объекта будут свои настройки
azamatkins
Спасибо за совет! Выставил график как вы показали - система работает. Перегрев составляет 1-2 градуса, иногда даже недогрев. Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся!
Еще раз спасибо!
zr84
Цитата(azamatkins @ 18.11.2010, 18:54) *
Спасибо за совет! Выставил график как вы показали - система работает. Перегрев составляет 1-2 градуса, иногда даже недогрев. Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся!
Еще раз спасибо!

При правильных(около) значениях ПИ регулятора -перегревы, недогревы.. не возникают. Поработайте со значениями ПИ регулятора. График температур- не догма, а руководство к действию... Желаю удачи.
Бойко
Прохладно? rolleyes.gif

Был задан важный вопрос.

Цитата(old_iva @ 10.11.2010, 14:17) *
А где стоит датчик температуры обратной воды на T2 или Тобр?


Остался без ответа.

У Вас в ИТП минимум ПЯТЬ обраток. Ошибка в "поиске" rolleyes.gif нужной очень частый случай.

azamatkins "Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся"

Попытайтесь, для себя, технически мотивировать ответ на вопрос... Как Вы думаете?.. А если завтра пришлют еще один график. С еще более низкими параметрами Т2. Все одно, прорветесь?.. rolleyes.gif Будете продолжать мучить уставки регулятора отопления?.. mad.gif
old_iva
Кстати по поводу снижения температурного графика. Для Вашей системы отопления должен быть один (проектный) температурный график, ведь именно на него подбиралось ВСЕ Ваше оборудование, и искусственно снижать его- обрекать себя на недогрев. Таким образом по своей инициативе - пожалуйста, по указанию теплоснабжающей организации - отправляйте ее к проекту.
испытатель
zr84 Вам верно указал на ошибки. Есть сомнения правильно ли вы их поняли.
1. Период интегрирования стр.5=30 с, по сравнению со временем полного хода клапана стр.6=150 сек. - неестественно. Увеличте хотя бы до 100...120 с.
2. Стр. 31 и 34 уточните, как исправили, а то в первом варианте было нечто.
3. Если требование по ограничению обратки приводят к тому, что не хватает мощности установленных ОП, попробуйте увеличить мощность циркуляционного насоса (переключением скоростей или заменой). Это нужно сделать, если у Вас реальная температура Т2 вписывается в график, установленной на карточке, а Т1 не - не вписывается. Т2 приоритет, и контроллер "валит" Т1 "в угоду" Т2.
4. После внесения изменений не забываете ли копировать данные на карточку? Если забываете, то любое "моргание света" вернет систему в исходное состояние.
Бойко
Цитата(испытатель @ 21.11.2010, 19:35) *
.......
3. Если требование по ограничению обратки приводят к тому, что не хватает мощности установленных ОП, попробуйте увеличить мощность циркуляционного насоса (переключением скоростей или заменой). Это нужно сделать, если у Вас реальная температура Т2 вписывается в график, установленной на карточке, а Т1 не - не вписывается. Т2 приоритет, и контроллер "валит" Т1 "в угоду" Т2.
.....


Попытка контролировать мгновенное значение Т2 (всего теплового пункта) меняя мгновенное/текущее значение мощности отопления при сложной структуре нагрузок (+вентиляция, + ГВС) ?!.. простительна иностранцам.. у них такого нет.

В наших ПТЭ нормируется среднесуточное завышение графика Т2 !
При этом Т2 есть средневзвешенная величина всех потоков теплоносителя в обратном коллекторе ИТП. Т.е. отопление, ГВС и контуры вентиляции (их несколько). Поэтому регулировать так отопление крайне сложно... rolleyes.gif

Оперативное решение. Загрубите график Т2... "поднимите" его выше уставок графика Тотопл. подающей.
Изучите ситуацию. По часовым распечаткам счетчика. И если есть сверхнормативное среднесуточное завышение графика Т2, то начинайте с обраток вентиляции и ГВС..
Vgen82221
Скажите у меня 9 эт дом. Стоит контроллер ecl 300 c66 . На два контура . Отопление и гвс. Независимая схема. В последнее время обратка стала низкой.Можете подсказать какие должны примерные параметры в настройках. Суть такая хочется разобраться в нем. От а до я по всем настройкам которые обеспечить нормально работу . Кто то сбил все настройки. А я к сожалению не знаком с таким. Построено бы прошлись от начало до конца построчно. Мужики помогите
ssn
обратка получается сама собой. он держит подачу. а если обратка выше графика - уменьшает температуру подачи. если обратка ниже по моему он ничего не делает. (посольку низкая обратка при нормальной подаче это не беда)
испытатель
Цитата(Vgen82221 @ 18.4.2014, 5:42) *
Мужики помогите

Как помочь то в изучении? Если инструкции нет то прикрепляю