Максим1
Народ , встала проблема . Выставить уставку сработки реле давления воздуха. Проблема в отсутствии газоанализатора . Как можно без него ? Соотношение газ - воздух боюсь не попасть . да и с выбросами потом гемморой может получиться . Горелка GAS P150/MCE
yuretsc
не заморачивайтесь

выставили на датчике 5 мБар и проверили что бы блокировки не было, и все будет работать

в инструкции вобще указано что выставить горелку в такой режим недостатка воздуха когда СО<=10000...
так рабочий режим и так когда СО <=10000, наплутали итальяшки, или наши переводчики
proekt-gaz
Ну еще и по цвету пламени можно прикинуть.
Valiko
реле давления воздуха - есть датчик аварийного понижения давления воздуха. Соотношение здесь нипрчём
tiptop
Цитата(yuretsc @ 5.11.2010, 2:13) *
в инструкции вобще указано что выставить горелку в такой режим недостатка воздуха когда СО<=10000...
так рабочий режим и так когда СО <=10000, наплутали итальяшки, или наши переводчики

Может быть, им нужно было написать, например, так: "CO=1000-10000 ppm" ?

Цитата(proekt-gaz @ 5.11.2010, 9:58) *
Ну еще и по цвету пламени можно прикинуть.

И ещё характерный запах может появиться... smile.gif
sergoo_lbt
Уставка сработки реле давления воздуха это минимальное давление воздуха согласно вашей режимной карте. Насколькоя знаю по давлению воздуха нет уставки по максимуму. Настройте по цвету пламени, сравните по режимке давление газа, воздуха, разряжение за котлом и т.д., если не сходится то нужен газоанализатор и проведение режимо-наладочных работ. Либо выставьте все показания согласно режимной карты, если горение устойчивое и нет выброса СО то не заморачивайтесь с соотношением. А вообще выставляйте реле и не заморачивайтесь с соотношением.
CNFHSQ
Главное что бы не воняло угарным газом. Желтое прозрачное пламя -норма. Голубое- избыток. Жирное желто-оранжевые языки неполное сгорание. Так раньше настраивали баз газоанализаторов.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2010, 17:44) *
Главное что бы не воняло угарным газом.

Угарный газ не имеет запаха!
Но чем при недожоге воняет, я не знаю. Может быть, каким-то оксидом азота ?
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2010, 17:44) *
Желтое прозрачное пламя -норма. Голубое- избыток. Жирное желто-оранжевые языки неполное сгорание. Так раньше настраивали баз газоанализаторов.

"Жёлтое - норма"...
Так Вы научите людей - потом будут из котла сажу вёдрами выгребать. smile.gif

У разных горелок могут быть совершенно разные факелы.
И даже у одной и той же газовой горелки при одном и том же избытке воздуха на максимуме мощности пламя может быть голубое-сиреневое, а на минимуме - с желтизной...
CNFHSQ
Запах угарного, никогда не забуду особенно после того как на котельной оператор угорел. Насчет цвета так это так раньше до газоанализаторов учили и согласен не всегда совпадает, но и тут лучше избыток. На макс. желто-сиреневое.
андрей22
Выставь давление согласно режимной карте, так будет нормально. Уставку выставь ниже рабочей величины.
CNFHSQ
Была бы режимная карта... rolleyes.gif
VSN
Обычная практика настройки датчика давления воздуха у Weishaupt, Oilon и многих других горелок такова. Датчик скорее всего дифференциальный, т.е. он работает на разность давления до и после вентилятора. На минимальном и максимальном режимах определяешь давление срабатывания датчика. Для этого снимаешь крышку и медленно вращаешь колесо настройки в сторону увеличения. При каком значении датчик сработает это и есть дифференциальное давление воздуха на данном режиме. Из двух значений нужно выбрать меньшее и взять от него 80%. На это значение и следует настроить датчик.
Ajax
Датчик аврийного понижения давления воздуха должен срабатывать при остановке вентилятора при работе горелки. Уставка данного датчика никоим образом не зависит от режимной карты.
tiptop
Цитата(Ajax @ 8.11.2010, 14:33) *
Датчик аврийного понижения давления воздуха должен срабатывать при остановке вентилятора

Где это написано ?

В правилах ПБ 12-529-03, например, так:
5.9.10. Газоиспользующие установки должны оснащаться системой технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях:
...
понижения давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок);
андрей22
При отключении дутьевого вентилятора факел быстрее запрыгнет в горелку,чем котел отключится по давлению воздуха. Сам такое видел. Неприятно. Самый лучший вариант в ваших условиях найти поблизости газоанализотор, настроить горелку и датчик давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.