Данат Казахстан
Господа можно ли применять турбинный счетчик газа марки TZ-Fluxi G-1000 при условии, что максимальный расход газа=5512 метр.куб, а мин=270 метр.куб
давление в зимний период 4,5 кгс\см2 в летний 3,8 кгс\см2,
ду-150. и где можно посмотреть нормы погрешности счетчика при проектировании узла учета газа.
Заранее все спасибо!
Gazzz
TZ/FLUXI G1000 (1:20, 1:30) - максмальный расход 1600 м3/час в р.у.

Основная относительная погрешность находится в пределах:

±2% при расходе газа от Qmin до 0,2Qmax и

±1% от 0,2Qmах до Qmах
Данат Казахстан
Подходит ли он по классу точности для ГРП
Gazzz
Цитата(Данат Казахстан @ 21.10.2010, 19:18) *
Подходит ли он по классу точности для ГРП

Вообще счетчики обычно используются в составе ИК (счетчик+корректор+датчики P и t). На измерительный комплекс выполняется метрологическая экспертиза, из которой и будет ясно какая максимальная относительная погрешность узла учета газа. А точность УУГ в РФ нормирована Гостом - 4%, если иное не согласовано сторонами в договоре поставки газа.
proekt-gaz
Цитата(Gazzz @ 21.10.2010, 16:29) *
А точность УУГ в РФ нормирована Гостом - 4%, если иное не согласовано сторонами в договоре поставки газа.

Интересно взглянуть на этот ГОСТ wink.gif
Gazzz
Цитата(proekt-gaz @ 22.10.2010, 7:19) *
Интересно взглянуть на этот ГОСТ wink.gif

В связи с отсутствием утвержденных норм точности учета газа, в настоящее время действует установленная, согласно ГОСТ Р 8.618 максимальная допустимая погрешность измерения газа ±4%, если иная норма не установлена и не согласована между контрагентами или постановлением органов исполнительной власти субъектов РФ.
Взято с сайта ООО "СТП" http://www.ooostp.ru/?mod=content&id=16
proekt-gaz
Интересно как тогда рассматривать узлы учета газа на основе СУ? Ведь расчет СУ выполняется с погрешностью 5%. Да и ГОСТ на СУ есть.
Gazzz
Цитата(proekt-gaz @ 22.10.2010, 9:03) *
Ведь расчет СУ выполняется с погрешностью 5%

Пять процентов в реале не видел, 4% было года два-три назад, а теперь по договору поставки (техническому соглашению) max 2,5%, это я про расчеты в 50 регионе!