Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: устройства для дренажа и продувки трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПБ 03-585-03


5.2.1. Все технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа.

Необходимость специальных устройств для дренажа и продувки определяется проектом в зависимости от назначения и условий работы трубопровода.


Я просто никогда раньше над этим даже не задумывалась, что надо делать всякие дренажи для слива воды после испытаний и пр., а сейчас вдруг заинтересовалась, надо ли всё это хозяйство отображать в проекте или это само собой разумеющиеся вещи и их и так при монтаже предусмотрят (((
GASPAR
Смотря о каких проектах идёт речь - если о газоснабжении, где газ не используется на технологические нужлы, то этот норматив не применяется
LevaK
Я так думаю, что указанный выше документ никаким образом не относится к газоснабжению.
О какой воде идет речь? Когда это испытания газопроводов проводились водой?
Там же четко написано ПУ и БЭ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ...
den.mgn
Не льстите монтажникам. Покупать за свои деньги спускники и воздушники ни кто не будет. И стоимость этих работ в смету не заложат, если вы в спецификации своего проекта это не укажите вентиля, закладные конструкции и дренажный трубопровод.
Угадайте, кто крайним в этом случае окажется? sad.gif
stessi
А чем по-вашему гидравлические испытания газопроводов производят? Водой, конечно!

Veron
Испытания газопроводов на прочность и герметичность проводят воздухом!
toddd
Наверное, зависит от Ру трубопровода.
Например, СНиП 3.05.02-88
9.9. Подземные газопроводы всех давлений, а также наземные и внутренние газопроводы низкого и среднего давления на прочность и герметичность следует испытывать воздухом. Надземные и внутренние газопроводы высокого давления на прочность и герметичность следует испытывать водой. Допускается их испытание воздухом при соблюдении специальных мер безопасности, предусмотренных проектом производства работ.
Svetlana_SPB
Для stessi

СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ никто еще не отменял.....

10.5.1 Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее — газопроводы) следует испытывать на герметичность воздухом. Для испытания газопровод в соответствии с проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для данного типа арматуры (устройств).
Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки.
Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных следует испытывать на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования.
Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.
stessi
Ладно, облажалась, признаю.

Вот кстати ещё интересно, в соответствии с гостом про внутр. газоснабжение, в спец. не надо учитывать ни фланцы, ни отводы, а кто же их тогда учитывать должен?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.