Полная версия этой страницы:
Нужна ли вторая ветка?
Требуется ли вторая ветка газопровода н.д. при пересечении заболоченной части пруда?
И ещё нужен ли перед пересечением кран или достаточно буде откл. устройства на ГРПШ?
План трассы прилагаю
Я бы не стал делать вторую ветку на данном участке. Но.. А зачем вообще идти в пруду? Похоже от скважины 3 до скважины 6 есть дорога, пройди рядрм с ней и никакого геморроя.
Предложил заказчику такой вариант (выше пруда), их чем-то не устроил. Правда чем я так и не понял. Объяснить причину отказа от этого варианта внятно так и не смогли.
Предложите заказчику пообщаться с монтажниками.
Пусть озвучат ему цену на прокладку трубы через заболоченный пруд.
Да еще не забыть сказать что труб будет две, согласно действующих норм.
Цитата(chp6 @ 11.10.2010, 9:06)
...их чем-то не устроил....
Несерьёзно
. Я бы "добил" товарищей и выяснил - чем же он их не устроил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.