Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГРПШ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Renald
Уважаемые коллеги, вопрос в следующем, устанавливаем ГРПШ давлением до 0,6МПа (с высокого на среднее), расстояние до котельной согласно таб.5, СНиП 42-01-2002 - 10м, рядом с котельной имеется дымовая труба высотой 15м, подскажите, нормируется ли как то расстояние от ГРПШ до дымовых труб, и как вы считаете, лучше увеличить расстояние или оставить 10м?
LevaK
Я бы воспользовался пунктами 6.3.3 и 6.3.5 названного СНиПа.
Расстояние до дымовых труб - норматива не знаю, не видел.
Устанавливал ШРП на 3м от дымовой трубы - замечаний не было.
Renald
Спасибо, я тоже не нашел ничего конкретного по дымовым трубам, думаю 10 м будет нормально.
LevaK
Можно повесить ШРП на стену котельной и вообще не думать о дымовой трубе.
А почему надо нормировать расстояние до дымовой трубы? Это составная часть котельной...
Scarp
Дымовая труба является сооружением, с собственным фундаментом, следовательно расстояние от дымовой трубы до ГРПШ должно быть как от ГРПШ до зданий и сооружений - 10 м.
LevaK
Кирпичный забор тоже со своим фундаментом, но от него отступать на 10м не надо.
Что может случиться, если ШРП установить ближе 10м от дымовой трубы?
GASPAR
Цитата(Scarp @ 5.10.2010, 11:55) *
Дымовая труба является сооружением, с собственным фундаментом, следовательно расстояние от дымовой трубы до ГРПШ должно быть как от ГРПШ до зданий и сооружений - 10 м.

Соглашусь. По букве закона - дымовая труба не что иное как СООРУЖЕНИЕ. 10 метров пожалуйста.

rolleyes.gif С другой стороны с точки зрения безопасной эксплуатации ШРП относително трубы и наоборот трубы относительно ШРП ничего страшного нет. Труба к примеру может быть 20 метров и с тем же успехом завалиться на ШРП в 10 метровом расстоянии. И наоборот - при не дай бог аварии в ШРП с воспламенение - ну что трубе может случиться?

Сооружение - любой искусственно возведенный на земельном участке или под ним (под землей) самостоятельный объект, который фундаментально связан с земельным участком, используется (или может быть использован) по целевому назначению и перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.
Леха 83
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до зданий и сооружений при давлении на вводе до 0,6МПа - 10 м (табл. 5 СНиП 42-01-2002).
6.3.3. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0 (тот же СНиП).
Вопрос: до зданий указанных в пункте 6.3.3. возможно ли уменьшать расстояние указанное в табл. 5?
GASPAR
Дружище, при установке у здания насколько я помню нужно выдерживать расстояния от ШРП до оконных, дверных и других проёмов - 5 метров. Видимо это минимальная безопасная зона, на случай аварийной ситуации с ШРП. Что касается отдельной установки , в СНИП 42-01-202 можно сокращать расстояния при определённых параметрах ШРП на 30% - то есть до 7 метров. Логично предположить, что 7 метров указано из условия - ПРОСТО до здания (неважно, есть там недалече окна или нет), НО..от ШРП скорее всего нужно выводить продувочные и ! СБРОСНЫЕ! трубопроводы (которые при установке у котельной следовало бы вывести выше карниза здания -по моему на 1 метр минимум или два - СНиПов под рукой нет) . Теперь вопрос - если у котельной высота 8-10 метров и выше - это чтож за "свечи" будут у отдельно-стоящего ШРП (к примеру на 5 метров от стены) ??? Как их крепить и т.д.

ЗЫ: вывод по букве норм - нельзя. По шёпоту сердца и ума - можно подумать.
Хорошо сказал... biggrin.gif
Леха 83
При входном давлении газа в ГРПШ до 0,3 МПа расстояния от ГРПШ до зданий и сооружений не нормируются хотя свечи тоже нужны.
dugarik
Кстати, про уменьшение расстояний на 30% в стесненных условиях, наши эксперты промбезопасности категорически отрицают данный пункт для ШРП, т. е. именно для шкафного пункта, для здания ГРП - пожалуйста. Ссылаются на Ростехнадзор, так что у нас только 10м! mad.gif
gloom11
Если в ГРПШ входное давление выше 0,6 до 1,2МПа, то как нормируется расстояние до котельной? В нормах нашел только: 6.3.4 ГРПШ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не допускается. Получается в метре от котельной можно?

Илюха
15м до котельной - см. таблицу в актуализированной версии СНиП 42-01
gloom11
Получается она идет как отдельно стоящее ГРП.. 15 м это круто
gloom11
И уменьшить никак нельзя? Вроде при стесненных можно уменьшать на 30%....
Илюха
15м - это на территории поселения. Это расстояние можно сократить на 30%, если проп.способность ГРП менее 10тыс.м3/ч. Для территории пром.предприятия есть свой СП с требованиями по расстоянию между зданиями и сооружениями. Все это прописано в СП 62.13330.2011