Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vent-Calc v2.0 - теперь бесплатно!
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
IgorIlin
Уважаемые коллеги! Всем подарок!
Программа Vent-Calc v2.0 стала бесплатной! (сайт программы vent-calc.ru)

Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь
Егор
не бесплатной, а условно-бесплатной с ограничением функционала
бесплатная считает сети с расходом не более 777 м3/ч
svetoi_papasha
сначала посмотри, а потом отвечай
IgorIlin
Ограничения 777 м3/ч - больше нет!
Evgeniy_K
Очень рад! Спасибо!!! clap.gif
zmej87
прикольно все работает без ограничений))) rolleyes.gif
даниил
Спасибо!!!!! rolleyes.gif
Yuppi
Здравствуйте господа!
не сталкивался ли кто из вас с подобной проблемой проблема: устанавливаю вашу программу, запускаю и тут постоянно одна и та же ошибка, которую выдает виндоус: прекращена работа программы vent-calc v2.0free.
Очень расстраиваюсь подобному сообщнию. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В системе? переустанавливать виндоус?

Описание:
Stopped working

Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: vent-calc2.exe
Сигнатура проблемы 02: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 03: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 04: Vent-Calc2
Сигнатура проблемы 05: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 06: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 07: d
Сигнатура проблемы 08: c6
Сигнатура проблемы 09: System.InvalidOperationException
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049


Заранее благодарен!!!
miha25
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Цельный день мучался.
IgorIlin
Цитата(miha25 @ 3.11.2010, 16:19) *
Цельный день мучался.

Что это значит? С программой?
Composter
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%
gabrin
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/
vistic33
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?
IgorIlin
Цитата(vistic33 @ 15.5.2011, 19:38) *
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?

Это не ограничение, просто программа показывает вам сколько максимально можно прокачать воздуха через самый большой воздуховод из вашего ассортимента при заданной максимальной скорости...

Цитата(Composter @ 12.5.2011, 12:10) *
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%

А самостоятельный расчет по приведенным в ВСН формуле что даёт?
IgorIlin
Цитата(gabrin @ 12.5.2011, 12:39) *
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/

Программа бесплатна для использования, но исходники не открыты... и продаются smile.gif
Composter
самостоятельный расчет по этим формулам дает результат сходный с результатами из таблиц(разница в пределах 5 %).я просмотрел результаты вашей программы по тройникам , все прямоугольные на всасывание дают неверный результат.проверьте формулу.есть ВСН под другой редакцией там более корректно отображаются формулы посмотреть его можно вот тут http://dwg.ru/dnl/1123
IgorIlin
Да, уважаемый Composter, вы правы, в формуле №7 в моём экземпляре ВСН 353-86 была опечатка, которая перекочевала в программу.
Всё - ошибка исправлена. Теперь кмс, для приведенного выше примера = 0,46
Спасибо за внимание к программе и помощь в устранении ошибки!

Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь
Composter
пожалуйста, только в следующий раз не игнорируйте сообщения в личку
AleksejCher
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч
IgorIlin
Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 10:24) *
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч

Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?
AleksejCher
Цитата(IgorIlin @ 20.5.2011, 18:49) *
Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?

По этой формуле считается мощность калорифера с учетом плотности приточного воздуха. У Вас считается при плотности 1,2 кг/м3 (то есть при температуре притока 20 гр. С). Если температура приточного воздуха отличается от 20 гр С то корректнее было бы считать тепловую нагрузку на калорифер при реальной плотности приточного воздуха которая отличается от 1,2 кг/м3. Например это было бы актуально при расчетах систем воздушного отопления где Тпр=40-50 гр. С или систем вениляции стоянок автомобилей где Tпр=5 гр С. Кстати некоторые программы по подбору приточных установок учитывают плотность воздуха некоторые нет.
LordN
тогда уж надо вводить параметр масса=const + вентилятор до и после калорифера.
IgorIlin
Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD]
Ссылка прежняя
Norb
Скачал я новую версию, проверяю тройники. До этого просто сам программку написал, решил сравнить. Вообщем моя прога при проверке по таблице 5 ВСН дает очень близкие результаты. А ваша с ответвлениями чего-то мудрит. Имею в виду формулу №8 и таблицу №5 какое-то расхождение по КМС ответвления получается. По проходу моя прога то же что и у вас выдает.
Vera
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.

Heatman
Цитата(Vera @ 9.11.2011, 10:36) *
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.


Аналогично((((
Обновиите ссылку, пожалуйста.
boxer-fill
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?
sprpddr
Цитата(boxer-fill @ 29.11.2011, 17:16) *
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?

Программу после переустановки Windows переустанавливали? Если нет - переустановка программы 95% решит проблему

PS Эта программа подойдёт для систем дымоудаления?
Mort
Здравствуйте! Прошу прощения за простой вопрос, Подскажите пожалуйста в вкладке "Расчет решеток" есть (Определить типоразмер), в данный пункт вводить размер воздуховода или габаритный размер решетки?
tolyapinsk
Не могу скачать, дайте кто ссылку рабочую или киньте на почту пожалуйста.
borm
в посте 27 рабочая ссылка.
galtjersey
Цитата(svoroponov @ 16.11.2011, 22:25) *

Спасибо за публикацию программы, давно искал что-нибудь аналогичное
Богдан
Цитата(borm @ 30.3.2016, 15:03) *
в посте 27 рабочая ссылка.


You don't have permission to access /2009/06/18/vent-calc-v2.0-programma-dlja-rascheta.html on this server
profeMaster
на английской Винде 7 кодировка не работает

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

есть достойная замена (хотел сопротивление тройника найти)?

VladoS

и еще больше... ASHRAE Duct Fitting Database 5.0

мой архив с форума...
profeMaster
благодарю!
применил тот, который Copy_of________________.xls

--правлю сообщение--
VladoS
Исходное имя программы, которую вы применили: Copy of ТройникИдельчик

Возможно, кому-то нужно больше программ из моего архива. Спасибо всем авторам
taykon
понимаю что некрофилю =), но кто то может поделится рабочей версией этой чудо программы
в сети нашел только триал.
если нет откуда скачать, почта taykon@gmx.com
Заранее спасибо !
jadra.b
Цитата(IgorIlin @ 9.6.2011, 12:10) *
Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD]
Ссылка прежняя


Добрый день, к сожалению данная папка пуста, не могли бы Вы обновить ссылку?
Lavr01
Здравствуйте.
Я абсолютный новичок в вентиляции.
Прошу объяснить:
Пытаюсь понять будет ли работать естественная вентиляция при следующих параметрах:
вертикальный участок 4м d160, горизонтальный 8м 100*200.
Программа выдает 55м3/ч
Я правильно понимаю, что естественная вентиляция будет работать?
Как учесть сопротивление установленного но не включенного вентилятора?
Заранее спасибо

Вопрос специалистам:
Если есть ограничение вертикального канала в d125, есть ли смысл ставить сечение горизонтального канала бОльшего эффективного сечения? или подбирать сечения одинаковые на всех участках?
Lavr01
мертвый форум
helx
Цитата(Lavr01 @ 2.3.2023, 10:37) *
мертвый форум

Вы немного не в том разделе форума написали вопрос.
Тут программы и расчёты.
Lavr01
Цитата(helx @ 3.3.2023, 8:33) *
Вы немного не в том разделе форума написали вопрос.
Тут программы и расчёты.

А не могли бы подсказать нужную ветку?
helx
Цитата(Lavr01 @ 3.3.2023, 19:40) *
А не могли бы подсказать нужную ветку?

Про вентиляцию в разделе вентиляции http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6

Так-же есть подфорумы определенной направленности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.