оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖНажмите для просмотра прикрепленного файла
Зольников Михаил
Проект посмотрел мельком (уезжаю сейчас).
Впечатляет!
Расчетво много - то есть, цифры взяты не с потолка, так что, скорее всего. верно.
Главное. чтобы воздяхообмены не получились менее 8 крат (требование к вентиляции складов ЛВЖ и аварийной вентиляции).
Если позже удастся посмотреть более детально - отпишусь.
пара
Вопросов много, пока не вдаваясь в расчеты:
- все установки в одной венткамере?
- смущает категория венткамеры....
- воздуховоды транзитные? - степень огнестойкости?
- вентиляция венткамеры?
- оцинковка на вытяжку, да еще с покрытием?

Требований очень много и очень жесткие, делали несколько раз....
- и так, мелочь: на схемах вытяжных систем выброс воздуха показан значком притока rolleyes.gif
Giedi Prime
1. Где огнезадерживающие клапаны между категорийными помещениями?
2. Одна венткамера на все приточно-вытяжные системы?? Очень грубое нарушение.
3. Много лишних размеров на чертеже, видать от строителей остались. Лучше убрать для лучшей читабельности.
4. Где резервные вентиляторы? Аварийной вентиляции нет, следовательно должен быть резерв. Поиметь могут за это.
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
rpv
Зольников Михаил, пара, Giedi Prime, большое спасибо за потрченное время

2. Одна венткамера на все приточно-вытяжные системы?? Очень грубое нарушение.
поэтому то все вентустановки во взрывозащищенном исполнеии
4. Где резервные вентиляторы? Аварийной вентиляции нет, следовательно должен быть резерв. Поиметь могут за это.
В2 - аварийная вентиляция
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
ссылку на нормативный документ не дашь?
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
а разве не 5 метров?

Производитель взрывозащищенных вентиляторов заявляет, что во взрывозащищенном исполнении использовать электрический воздухонагреватель не допускается, можно ставить только водяной. С установкой водяного калорифера трудности. Ссылку на норму дать не может. Можете прокоментировать?
Dmitrii
В пояснительной записке, указан канальный вентилятор дымоудаления, а судя по чертежу это радиальный, расчет системы выполнен по пособию 4.91, а не по МУ к СП 7.13130.2009. Вентилятор дымоудаления размещен в одной венткамере с остальными установками, а это нарушение п. 8.11 СНиП 41-01-2003 и 7.11 СП 7.13130.2009. Не обозначены клапаны дымоудаления (как впрочем и остальные устройства воздухораспределения). Разработал этот проект г. Данилин, а это не тот же человек, который известен на форуме как Сфинкс?
пара
Цитата
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
ссылку на нормативный документ не дашь?


- СНиП 41-01 п.7.2.15 и СП 7.13130.2009 п.6.13

Цитата
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
а разве не 5 метров?


- СНиП 41-01 п.10.4


и еще типа такого по остальному.....
Giedi Prime
Пофиг, что во взрывозащищенном исполнении. Низзя в одной венткамере приток и вытяжку категорийных помещений да ещё и аварийную там-же. Кстати, аварийная, кажется, не "В" должна обозначаться, а "А", надо гост по оформлению посомтреть.
пара
Цитата
Производитель взрывозащищенных вентиляторов заявляет, что во взрывозащищенном исполнении использовать электрический воздухонагреватель не допускается, можно ставить только водяной. С установкой водяного калорифера трудности. Ссылку на норму дать не может. Можете прокоментировать?


Прокоментировать что?
Читайте СНиП и СП к тех регламенту, все ссылки там.

Попробуйте найти эл. возд-ль во взрывозащ. исполнении.........

Когда у нас была такая проблема, водяной поставить было нельзя, ставили электрический. Но при этом категория венткамеры была Д, со всеми вытекающими последствиями, т.е. клапаны и т.д.
Читайте нормы.
elena slav-vent
Цитата(rpv @ 28.9.2010, 10:00) *
оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖНажмите для просмотра прикрепленного файла
где: А – площадь помещения, дымовой зоны или «резервуара дыма», м2; при А < 100 м2, следует принимать А = 100 м2, при А > 1000 м2, следует принимать А = 1000 м2.




dont.gif
где: А – площадь помещения, дымовой зоны или «резервуара дыма», м2; при А < 100 м2, следует принимать А = 100 м2, при А > 1000 м2, следует принимать А = 1000 м2.

ПОЧЕМУ ВЫ ИГНОРИТЕ ВОТ ЭТО?
ИОВ
Цитата(elena slav-vent @ 13.5.2019, 15:23) *
ПОЧЕМУ ВЫ ИГНОРИТЕ ВОТ ЭТО?

А почему Вы игнорируете дату обсуждения? Почти 9 лет прошло уже ... wink.gif