Полная версия этой страницы:
Взрыво опасная зона ШРП
Сан Саныч
28.9.2010, 8:56
При прохождении гос экспертизы пожарник сделал замечание:
"Предоставить расчёт и схемку взрывоопасной зоны ШРП"
Может у кого есть , а то перекопал кучу литературы ничего подобного не нашёл.
Исходные данные ГРПШ-400-У1, ограждение 6х3 м Высота Молниеотвода 8,5 м.
Evgkarpro
30.9.2010, 15:45
инетересно, а какое обоснование у данного замечания и для какого раздела оно заявлено.
обычно вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов достаточно указать охранную зону в 10 метров от забора, такой типа овальчик,
а граница взрывоопасной зоны типа В-1г вроде по ПУЭ будет находиться в данной территории.
молниеотвод можно вообще не делать если сделать крышу у ШРП из листа толщиной в 4,0 мм.
Сан Саныч
30.9.2010, 16:00
Какое обоснование у этого замечания я не знаю, а замечание было сделано в Разделе 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности."
Evgkarpro
30.9.2010, 16:16
при составлении справки о внесении изменений, напишите что приведена охранная зона лист такой-то.
а согласно ПП№ 87 и ФЗ№123 не выявлено требование о
"Предоставлении расчёта и схемы взрывоопасной зоны ШРП"
хотя эксперт типа "царек" по ПП№145 вправе запросить все что угодно.
Сан Саныч
30.9.2010, 23:10
Решил последовать Вашему совету
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.