Помогите пожалста....Котельная на втором этаже...резервное диз.топливо...резервуар подземный недалеко от здания котельной...до здания трубопровод подземный...каким образом провести трубопровод в котельную???...по фасаду или внутри???есть ли какие требования к прокладке????
Смотрите ПБ 03-585-03 в общем и в частности:
5.1.5. Для трубопроводов групп А, Б (Ваша группа Бб) прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах.
п. 5.1.12. Не допускается прокладка технологических трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения.