ork
Господа специалисты, просьба помочь информацией. Интересует реконструкция изношенных газопроводов методом санации (с использованием синтетических тканевых шлангов «Феникс»). Из нормативной документации удалось найти только недействующий СП 42-103-97 и действующий СП 42-103-2003, а так же статьи в интернете по общей технологии. Может быть у кого-нибудь имеется более подробный материал? Так же очень интересует сам проект реконструкции если у кого есть, поделитесь если не жалко, очень интересно посмотреть как данный проект оформляется.
Заранее большое спасибо!
Evgkarpro
проект реконструкции такой же стандартный как и для новой прокладки.
а чем вызвано желание использования синтетических тканевых шлангов «Феникс»?
со шлангами не сталкивался как то думали об этом, но затем отмели это решение, и делали протяжку ПЭ в старых металлических трубах.
нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики.
ork
Метод "Феникс" насколько мне известно, наиболее распостранен при перекладке газопроводов в Москве. Часто новые сети проложить в замен старых трудновато, очень большая насыщеность коммуникациями стесненые условия и пр.
Интересуют особенности формления таких проектов, размеры котлованов, максимальный диаметр и протяженность реконструируемых участков газопроводов, размеры площадок для обслуживания, организация креплений стенок котлованов...
Возможно ли при данном методе проходить криволинейные участки, как делать врезку в реконструируемый газ-д и пр.
В общем вопросов много, идеальный вариант почитать какую-нибудь литературу и взглянуть на проект.
Неужели никто с такой работой не сталкивался?
мастер СПГ
Цитата
со шлангами не сталкивался как то думали об этом, но затем отмели это решение, и делали протяжку ПЭ в старых металлических трубах.

Уважаемый Evgkarpro! Будьте добры поподробней о примененном способе! Коллеги проблемка такая........нужно санировать 20 метров 720-ой трубы. Ищу способы побыстрей и подешевле...У кого есть информация, будьте добры тел. или адрес такой "ремонтирующей" фирмы....Спасибо....
Mitrich
Есть такая контора - "Руспройсгаз", именно она занимается санацией в Москве.
Сайт их почему-то сейчас не работает, тлф 369-48-12, 369-73-63
ork
Спасибо за наводку на "Руспройсгаз", действительно с сайтом у них проблемы, попробуем позвонить.
Красавка
Спустя 5 лет снова актуально "нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики".
Проектируем реконструкцию газопровода методом санации.
Помогите кто чем может! helpsmilie.gif
В интернете буклетов и реклам много, а по существу нет ничего кроме СП 42-103-2003.
timofeyprof
Цитата(Красавка @ 23.3.2016, 12:00) *
Спустя 5 лет снова актуально "нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики".
Проектируем реконструкцию газопровода методом санации.
Помогите кто чем может! helpsmilie.gif
В интернете буклетов и реклам много, а по существу нет ничего кроме СП 42-103-2003.

как так? А ГОСТ Р 56290-2014 уже не в счет? а по существу - от выбранной технологии детали зависят...
мс21
А не лучше выбрать компанию, занимающуюся этими работами, высказать свою заинтересованность в их услугах, и они сами расскажут что знают. А если не знают - значит никогда с этим не работали. тогда искать другую, которая в теме вопроса. Вам же по любому нужен будет производитель работ и поставщик материала?
Дружок
термин "санация" можно отнести к "жаргону", хотя он и применяется в московских нормативах. Ни в Градостроительном кодексе, ни в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений (№384-ФЗ) и т.п. Вы его не встретите.
А вот выбрать НАИЛУЧШУЮ технологию реконструкции газопровода действительно поможет ГОСТ Р 56290-2014, в котором даны не только краткие описания технологий, но и их достоинства и недостатки. К тому же это очень поможет при выборе компании для производства работ,которые обычно красочно описывают достоинства технологии, умалчивая о недостатках.
Красавка
Дружок, согласна с Вами. Мне эта терминология тоже не нравится. И я ее не использую в документации.
Правильнее на мой взгляд реконструкция методом протаскивания труба в трубе. Но заказчик так формулирует, а он у нас Главный.
Спасибо всем ответившим! Пока буду действовать по предложенным вариантам.
Жду еще ответов. Чем больше тем лучше.
Дружок
Нет такого способа "труба в трубе" - это тоже жаргон.
В старом трубопроводе можно протащить трубу по ГОСТ; полиэтиленовую трубу, пропущенную через обжимное устройство; полиэтиленовую трубу, которая будет спрофилирована при изготовлении; полиэтиленовую трубу, которую спрофилируют на площадке. И всё это можно отнести к понятию "труба в трубе".
Заказчиков тоже учить надо, и "пугать", что неправильная терминология затруднит сдачу объекта, т.к. в спорных случаях непонятно будет на какой норматив ссылаться.
Красавка
Дружок, Межрегионгаз у нас заказчик пуганый. Какую терминологию используете Вы?
Дружок
С Межрегионгазом необходимо работать по ГОСТ Р 56290-2014, в нем нет коррупционной составляющей, в отличие от тех, кто проповедует "санацию", оперируя словами "труба в трубе".
Прочтите стандарт внимательно, тогда поймете о чем идет речь.