Цитата(Ludmila_gina @ 15.9.2010, 10:55)
длина участка газ-да среднего давления до ГРПШ 147 м, расход газа 10,4 м3. по расчету выходит что хватает Ду20.
Выходит что в таком случае нужно 49 опор. а не дешевле ли и проще получится система с газ-дом Ду 50 и установки 29 опор? разница в 20 опор. имеет ли смысл данное предположение? и чем грозит такое несоответствие диаметров? может такой вариант вообще не возможен
Опять опоры!! Да зачем вам всё это?! Уродовать жёлтой змеёй дворы и улицы?? ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ № 12-529-03 цитирую: Прокладка газопровода должна предусматриваться как ПРАВИЛО подземной. Какое у вас обоснование для надземной прокладки?? Навярняка - никакого. На месте экспертизы и Ростехнадзора я бы однозначно потребовал обосновать надземную прокладку. Положите в земле полиэтиленовую трубу ф32х3 - размотаете с бухты, быстро, дешевле и долговечнее (сэкономите на сварочных работах - будет три-четыре ПЭ муфты, вместо 50-70 стыков, соответственно никакого радиографического контроля, , красить и заземлять газопровод не нужно, не нужны компенсаторы, не нужно соблюдать норматив от проводов линии электропередач и многое другое.). откройте глаза! XXI век уже.