Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как лучше Ду20 или Ду50
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ludmila_gina
длина участка газ-да среднего давления до ГРПШ 147 м, расход газа 10,4 м3. по расчету выходит что хватает Ду20.
Выходит что в таком случае нужно 49 опор. а не дешевле ли и проще получится система с газ-дом Ду 50 и установки 29 опор? разница в 20 опор. имеет ли смысл данное предположение? и чем грозит такое несоответствие диаметров? может такой вариант вообще не возможен huh.gif
LevaK
Считать надо.
Разница в стоимости труб Ду50 и Ду20. Это в (-).
Разница в стоимости опор и их установки. Это в (+).
Что больше, + или -.
proekt-gaz
Цитата(Ludmila_gina @ 15.9.2010, 8:55) *
и чем грозит такое несоответствие диаметров? может такой вариант вообще не возможен huh.gif

Вариант с 50 предпочтительнее. Увеличение диаметра можно обосновать "перспективой развития". А по деньгам сами посчитайте, что выгоднее.
GASPAR
Цитата(Ludmila_gina @ 15.9.2010, 10:55) *
длина участка газ-да среднего давления до ГРПШ 147 м, расход газа 10,4 м3. по расчету выходит что хватает Ду20.
Выходит что в таком случае нужно 49 опор. а не дешевле ли и проще получится система с газ-дом Ду 50 и установки 29 опор? разница в 20 опор. имеет ли смысл данное предположение? и чем грозит такое несоответствие диаметров? может такой вариант вообще не возможен huh.gif

Опять опоры!! Да зачем вам всё это?! Уродовать жёлтой змеёй дворы и улицы?? ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ № 12-529-03 цитирую: Прокладка газопровода должна предусматриваться как ПРАВИЛО подземной. Какое у вас обоснование для надземной прокладки?? Навярняка - никакого. На месте экспертизы и Ростехнадзора я бы однозначно потребовал обосновать надземную прокладку. Положите в земле полиэтиленовую трубу ф32х3 - размотаете с бухты, быстро, дешевле и долговечнее (сэкономите на сварочных работах - будет три-четыре ПЭ муфты, вместо 50-70 стыков, соответственно никакого радиографического контроля, , красить и заземлять газопровод не нужно, не нужны компенсаторы, не нужно соблюдать норматив от проводов линии электропередач и многое другое.). откройте глаза! XXI век уже.
utilizator
Согласен на 100% с GASPARом blink.gif
Экономия и времени и деньгов.
Ludmila_gina
ну в большинстве своем надземная прокладка является пожеланием заказчика. а данный газопровод будет проложен по стене задния
tanya24
Пожелание заказчика никак не является обоснованием надземной прокладки, если газопровод будет прокладываться по стене здания, для чего тогда нужны опоры?
saduct
Цитата
если газопровод будет прокладываться по стене здания, для чего тогда нужны опоры?

Гыгы, а газопровод должен "летать" около стены шоль??? laugh.gif
tanya24
Наверное по стене здания на кронштейнах?
maximys99
полташ, однозначно.
20-ку повесишь - годик-два повесит и такие сопли будут (как бык посса....л), а разница в стоимости почти копеечная.
Да и "несоответствие диаметров" - Вы же не уменьшаете, так что никаких проблем.
GASPAR
Цитата(maximys99 @ 21.9.2010, 9:42) *
полташ, однозначно.
20-ку повесишь - годик-два повесит и такие сопли будут


Дружище, если не завышать пролёты между креплениями, ничего ни у кого не провиснет laugh.gif
maximys99
Цитата(GASPAR @ 21.9.2010, 20:26) *
Дружище, если не завышать пролёты между креплениями, ничего ни у кого не провиснет laugh.gif

дык они и хотят экономить на опорах
maximys99
Цитата(GASPAR @ 21.9.2010, 20:26) *
Дружище, если не завышать пролёты между креплениями, ничего ни у кого не провиснет laugh.gif

дык они и хотят экономить на опорах
Boris9999
Цитата(Ludmila_gina @ 15.9.2010, 11:55) *
длина участка газ-да среднего давления до ГРПШ 147 м, расход газа 10,4 м3. по расчету выходит что хватает Ду20.
Выходит что в таком случае нужно 49 опор. а не дешевле ли и проще получится система с газ-дом Ду 50 и установки 29 опор? разница в 20 опор. имеет ли смысл данное предположение? и чем грозит такое несоответствие диаметров? может такой вариант вообще не возможен huh.gif



Что за расчет применяли при выборе диаметра трубы???
Очень интересно ср.д. 150м? dy20? dy 50 - минимум!
GASPAR
Да брось дружище, не очкуй, среднее давление не низкое. В своё время проектировал поселок - там на газопроводе ф32х3 (пэ давление среднее - 0,15МПа) подключили около 15 домов, протяженность сети - около 500 метров. Потери давления почти не наблюдаются.