Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шумозащита вытяжных систем кухонных зонтов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
raven9
Уважаемые коллеги!
Подскажите, как вы решали вопрос шумоглушения вытяжных установок местных отсосов в кухне? Расход воздуха 20 000 м3/ч. Пластинчатые шумоглушители, если их установить, будут зарастать жировыми отложениями и появится опасность самовозгорания (не говоря уж об увеличении аэродинамического сопротивления и невозможности полноценной очистки шумоглушителей от жира). Что делать, не знаю... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Skaramush
Какой шум имеется в виду - аэродинамический на фильтрах зонта, или шум от вентилятора?
И если в зонтах стоят жироуловители Fecon то прорыва практически нет. Поставь сетчатый уловитель для страховки и пластинчатый глушитель.
MMM
Глушаки бесполезны, зарастут моментально, да еще и полыхнуть могут.Глушение производиться изломами воздуховодов в венткамере.
Skaramush
Ресторан на 150 мест. Зонты с уловителями Fecon. Работают третий год. Глушители чистые.
Igor Barishpolets
Применял камерные шумоглушители... Эффект потрясающий!!!
raven9
Спаибо за ответы, но в венткамере места, к сожалению нет, камерные глушаки не установить. А шум меня беспокоит от вентилятора.
А что такое Fecon? Делал вентиляцию с халтоновскими зонтами с жироуловителями - воздуховоды зарастают по-страшному!
Skaramush
Halton не производит своих зонтов. Они вообще в основном перепродают. Не знаю, что они гонят на Россию, а Fecon - лабиринтный уловитель со смывом. Те лабиринтные, что стоят на Halton у нас - со слишком большим зазором, жир прорывается. Хорошие и качественные фильтры у Metos - это финны. Попробуйте узнать у себя, возможно есть. Есть еще один вариант гарантированной очистки, производитель Gaylord, англичане. Но там штука дорогая. Комбинация уловителя и химочистки, очиститель ставится на систему, после зонтов.
Можно дополнительно защитить систему и там, где есть прорыв. Если давления у вентилятора хватает, поставь самопальный уловитель - стружечный фильтр. Тоже вариант проверенный. Промывать его, конечно, часто - но за ним практически чисто. А то и правда, будет как в Риге в центре - на четыре этажа стояк и канальный вентилятор выгорели начисто, а народ думал шашлыки жарят.
Александр Васильев
Цитата(Skaramush @ 10.6.2006, 11:45) [snapback]34725[/snapback]
Fecon - лабиринтный уловитель со смывом. Те лабиринтные, что стоят на Halton у нас - со слишком большим зазором, жир прорывается. Хорошие и качественные фильтры у Metos - это финны. Попробуйте узнать у себя, возможно есть. Есть еще один вариант гарантированной очистки, производитель Gaylord, англичане. Но там штука дорогая. Комбинация уловителя и химочистки, очиститель ставится на систему, после зонтов.



где все это брать, блин!!!!!!!!!!!???)))))))))) sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.