Sarpike
Всем добрый день! Хочу проконсультироваться по следующему вопросу. Имеется объект-база отдыха с 7 жилыми корпусами. В каждом жилом корпусе (типа коттедж) устраиваются топочные с газовыми котлами. Вопрос: нужно ли в каждом жилом корпусе устанавливать газовый счетчик, если имеется один коммерческий узел учета расхода газа на базу отдыха. Желательно скинуть ссылку на норматив. Заранее спасибо.
инж323
4. Требования по переходу на расчеты за энергоресурсы по приборам учета

До 1 января 2011 г. все юридические лица, госучреждения должны быть оснащены приборами учета энергетических ресурсов и не позднее, чем через месяц после их установки рассчитываться за потребленный ресурс на основании данных приборов учета.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ

До 1 января 2012 г. все собственники жилых домов и квартир в многоквартирных домах должны иметь приборы учета как для дома в целом, так и для каждой квартиры (кроме тепловой энергии) с правом обратиться в ресурсоснабжающую за установкой приборов учета на условиях рассрочки платежа на 5 лет.

Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей.

Если потребитель в срок не установил прибор учета, ресурсоснабжающая организация в течение года обязана установить такой прибор учета, а потребитель оплатить связанные с этим расходы равными долями в течение 5 лет.
Gazzz
Цитата(Sarpike @ 10.9.2010, 15:09) *
Вопрос: нужно ли в каждом жилом корпусе устанавливать газовый счетчик, если имеется один коммерческий узел учета расхода газа на базу отдыха.

Если на площадку потребления имеется один ввод газа и на нем установлен коммерческий УУГ (принятый и опломбированный поставщиком газа), то не вижу смысла ставить дополнительные счетчики в корпуса!
Внутренний голос
Цитата
Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей.

Если комплекс коттеджей являтся единым "потребителем" с единым собственником и единым вводом - то и узел учета ресурсов достаточен единый. А уж от избытка $ и желания контролировать где на конкретных местах и как данные ресурсы используются потребитель может установить столько узлов учета, сколько считает достаточным. Но расчеты со снабжающей организацией будут производиться по "главному", если у данной организации нет своих видов на этот вопрос... ну и нормативных ссылок соответственно...
инж323
"Если комплекс коттеджей являтся.."
Увы. Фз трактует это весьма по другому. есть собственник отдельного объекта недвижимости- счетчик ему. Но этот же собственник часть общей собственности на некую часть поселка- вот он и общий счетчик на поселок. все. другой уже трактовки нет.
SERЖ
УТВЕРЖДЕНЫ
Министерством
топлива и энергетики
Российской Федерации
14 октября 1996 года

ПРАВИЛА УЧЕТА ГАЗА
"2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга."

Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 ноября 1996 года,
регистрационный N 1198

Т.о., если база - один потребитель (один договор поставки газа), то и расчётный узел один, остальные-"технологические".
Если у каждого коттеджа (как потребителя) свой договор поставки газа (оформляемый как правило на разных хозяев), то и узел учёта - на каждом коттедже.
Газовик
Устанавливать на каждый коттедж газовый счетчик необходимо только в случае использования их по расчету потребления газа между коттеджами.
maximys99
В Вашем случае одного "норматива" нет.
Здесь масса вариантов. Основа - собственность и границы участков, но лучше запроектируйте учет по каждому коттеджу.
1. Если потом коттежди "уйдут с молотка", то, как выше уже было сказано, каждый потребитель должен иметь прибор учета.
2. Если же коттежди остаются в ведении базы и служат для продажи номеров (т.е. в пределах одной территориальной единицы - базы), то можно и не ставить, т.к. расчеты за ресурс будут вестись по общему узлу.
3. Если для собственных нужд (проживание сотрудников по договору аренды, найма и т.п.) или отдыхов сотрудников по путевкам, то можно по п.2, а можно и по п.1 (для учета потребленных ресурсов).
4. Если просто для "шефов", жить, или там на отпуск приезжать, то возможен в дальнейшем вариант по п.1.
Короче, собственник база - ей и решать, как организовать внутренний учет - по приборам, или по расчетному методу.
trest
В соотв. с п.7.10 СНиП 42-01-2002 узел учета газа должен предусматриваться каждым абонентом. В вашем случае коттеджи однотипные с одинаковым набором газовых приборов - газ расходуется на одни и те же цели каждым коттеджем: пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Для юридического лица, владельца базы, утвержден единый тариф за газ (скорее всего платят по цене отопления). Поэтому одного узла учета газа для всей базы достаточно. В данном случае абонентом является юридическое лицо - база. Но, как сказал maximys99, возможна в перспективе продажа корпусов другим юридическим или физическим лицам, в этом случае абонент поменяется и будет необходим учет газа, но это будет головная боль нового владельца.
В общем, юридически вам достаточно одного общего УУГ, а практически я бы поставил счетчик в каждом коттедже, к тому же как я понял расход газа на каждый коттежд не такой уж большой, поэтому счетчик стоит небольших денег 3-10 тыс.