Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ferta
Подскажите пожалуйста,каковы допустимые потери давления в котельной?
boy
не совсем понимаю смысл вопроса... потери давления чего? газа?
ork
Если вопрос о газе то согласно СП 42-101-2003 п 3.24 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода.
п 3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа. (т.е. 60 ммВС)