Госэкспертиза требует в проекте выполнить защиту фундамента опоры ВЛ 10 кВ от подмыва при прокладке подземного полиэтиленового газопровода в стесненных условиях (с сокращением расстояния до опоры на 50%). Кто с таким сталкивался? Какие существуют проектные решения, чертежи, расчеты, может серии какие типовые есть? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Evgkarpro
А с владельцами ВЛ 10 кВ вы все согласовали, зачастую они не допустят уменьшение.
при этом нормируется и от заземлителя, который зачастую и не понятно где он,
т.е. у вас норма 5,0 м в свету, но типа по стесненке, в исключительном случае, жаждите иметь 2,5 м от подземной части (фундаментов) опоры.
должно быть достаточно, обоснования, конечно начиная со стесненности и ситуации по данной территории:
по техническим решениям на данном участке прокладка в защитном футляре;
по решениям проекта организации строительства с устройством шпунтового ограждения, укреплением стенок траншеи при открытой прокладке.
что то типо этого