Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчёт газопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Engineer007
Уважаемые, подскажите куда кинуться, найти методику расчёта магистрального газопровода? Мозг кипит, скачал Пешехонова, и Даточного, ни хрена не понимаю, абсолютно всё по разному. Есть ли где нибудь истина? Программки с газ проект и с другого сайта дают разные результаты при одинаковых условиях, полный бред. Однокурсница (занимаеться газом) говорит третий вариант, у неё всё по номограммам, а с меня ГИП ещё и расчёт скорости требует , а в номограммах скорости нет, и не понятно в каких единицах там потери давления.(они все старые) .Заранее благодарен.
Evgkarpro
киньте все исходные данные здесь и вам предложат вариант ответов. интересуют скорости будут вам скорости.
напишите типа дано, исходные данные и что вам нужно в итоге иметь.
Engineer007
Давление рабочее 0,3 МПа , длина трассы 1000 м, расход 645 м3/ч, в задании указан диаметр 150, но он по моим расчётам не подходит ни как. Заранее благодарен, но мне всё таки надо самому понять, потому что устроился на работу в организацию которая берёт подряды у лукойла , и теперь кроме ОВ надо проектировать ещё нефтепроводы и газопроводы.(магистральные и промысловые), з/п 18000 и регулярно, поэтому не пошлёш, надо "корячиться"
proekt-gaz
Dу=100 пройдет со свистом.
Газовик
Я думаю и Dу=80 с головой хватит.
Engineer007
Профиль делаю также как делаю в разделе ТС, но вымораживает слово ПИКЕТ, это что? Пересечение с нефтепроводом,-футляр нужен?,и вообще где найти описание всего этого. В СНиПе 42-01-2002 про пикет ничего не сказано. Заранее благодарен.Если кто в Волгограде с меня пиво.(или будет проездом)

Ктати в задании волгограднефтегаза категорически указан диаметр 150, это реконструируемый участок, до него 200, и после будет 200, како йто бред. газопровод от ПОЗГ до ГС ( ПОЗГ это что?)

Пункт Обслуживания Замера Газа.? Но если обслуживание это очистка, охлаждение и осушка, то это делают на КС,(Помню по практике на севере на КС, во времена учёбы в нефтяном техникуме)
Jim54
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 9:39) *
Профиль делаю также как делаю в разделе ТС, но вымораживает слово ПИКЕТ, это что? Пересечение с нефтепроводом,-футляр нужен?,и вообще где найти описание всего этого.

ГОСТ 21.610-85 "Газоснабжение. Наружные газопроводы". Там есть пример оформления плана и продольного профиля газопровода.
ork
Фактически пикет это расстояние от точки врезки до указываемого места. Вся проектируемая трасса от начала до конца делится на участки (обычно через 100м) и на концах участков ставиться пикетаж. Пикеты также ставят на углах поворота, в местах пересечения с коммуникациями пр. Например Пикет-0 (ПК-0) обозначает начало трассы (точка врезки). Пикет-5 (ПК-5) расстояние от начала трассы 500м. ПК-12+21,50 расстояние от точки врезки 1221,50м.
На сайте proekt-gaz.ru можно скачать книгу: Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. В ней кажеться есть пример оформления плана и профиля.
Так же советую почитать ГОСТ 21.610-85. СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
Engineer007
Спасибо сейчас займусь.


Это получаеться, ПК-10 , 1000м ,а какже тогда углы поворота и пересечения, но у меня максимум выходит ПК-8 ( вместе с углами и пересечениями)
Engineer007
подскажите как обозначаются пикеты на чертежах, и как нумеруются, ведь если через 100 м , а ещё + углы и пересечения, то сквозная нумерация ни как не получается. и по ним ни как точку не определишь.например трасса 1000м, по вашей логике Точка врезки ПК-0, а конец ПК-10, а куда совать углы и пересечения и как их обозначать на профиле в графе пикеты(что туда писать)
Jim54
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 11:00) *
подскажите как обозначаются пикеты на чертежах, и как нумеруются, ведь если через 100 м , а ещё + углы и пересечения, то сквозная нумерация ни как не получается. и по ним ни как точку не определишь.например трасса 1000м, по вашей логике Точка врезки ПК-0, а конец ПК-10, а куда совать углы и пересечения и как их обозначать на профиле в графе пикеты(что туда писать)

Допустим у тебя угол поворота на отметке 137 м от начала трассы. У тебя между пикетами в 100 м (ПК1) и 200 м (ПК2), будет пикет в месте поворота ПК1+37,00 (на плане) и +37,00 (на профиле). Смотри ГОСТ.
Engineer007
СПАСИБО огромное
stessi
Улыбнуло про зп )))

Это типа много?
Engineer007
Да, в принципе не много,но у нас в Волгограде очень сложно найти больше. Не любят у нас проектировщиков.
rucar
да проектировщики это вообще люди специфические ...
ork
Цитата(rucar @ 2.9.2010, 15:20) *
да проектировщики это вообще люди специфические ...

Это в каком смысле?
мурад
в прямом :-)
у нас их(т.е. нас) называют проектнутыми :-)
Engineer007
Да, доля истины в этом есть, это точно.
Engineer007
Но, вернусь к теме, всё таки пересечения с нефтепроводом, нужен ли футляр? как с а.дорогой со свечёй и т.д.
rucar
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 14:35) *
Но, вернусь к теме, всё таки пересечения с нефтепроводом, нужен ли футляр? как с а.дорогой со свечёй и т.д.


попробуйте поискать в нормативах по газоснабжению....
Engineer007
Спасибо с этим разобрался.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.