27.8.2010, 12:28
Подскажите пожалуйста какой диаметр футляра принять для газопровода d219 мм под автодорогой 4 категории?
серия 5.905-25-05
и где то на форуме она была в электронке
дорожник
27.8.2010, 17:44
в этом типовом защита вертикального газопровода, а мне нужен горизонтальный под дорогу
Дружище плохо смотришь серию..Полистай ещё. Но я бы заложил футляр из водопроводной полиэтиленовой трубы ф315х28,7 - и никакой мороки с электрохимзащитой
Обычно при выборе футляра руководствуюсь:
СП 42-103-2003 п. 5.12