Сан Саныч
25.8.2010, 5:39
Доброе время суток коллеги.
Неожиданно возник вопрос : кокой должен быть минимальный объём помещения топочной где устанавливается настенный котёл с закрытой камерой сгорания ??????
Хороший вопрос. В СП 41-108-2004 указано 15 кубометров.
Сан Саныч
25.8.2010, 8:41
Цитата(GASPAR @ 25.8.2010, 8:13)
Хороший вопрос. В СП 41-108-2004 указано 15 кубометров.
Но это к котлам с открытой камерой сгорания, а к котлам с закрытой камерой сгорания ????????? Нам же не нужен воздух на горение газа в котле. или как ?
Карлсончик
25.8.2010, 9:01
где-то уже обсуждали, я как раз этого и добивалась- объем на турбо котел, пришли к выводу что все таки минимальный объем-15кубов.
Карлсончик
25.8.2010, 9:28
Сан Саныч
25.8.2010, 16:35
Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 10:28)
Но там по этому вопросу ни чего конкретного не сказано, один флуд. Да кажется очередной вопрос остаётся без ответа.
Evgkarpro
25.8.2010, 19:33
тогда встречный вопрос для какого объекта планируется ваша некая топочная?
Свод правил СП 41-108-2004 не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).
Сан Саныч
26.8.2010, 6:55
Топочная для магазина
Evgkarpro
29.8.2010, 21:26
Мое мнение такое:
При размещении газового котла (теплогенератора) в отдельном помещении (теплогенераторной):
Площадь помещения для котла должна составлять не менее 6,0 м2,
высота помещения не менее 2,2 м,
объем помещения не менее 15 м3,
проходы должны быть не менее 0,8 м.
также требуется наличие отдельного входа и окна, достаточного для естественного освещения и выхода взрывной волны.
в противном случае размещайте в более мелком помещении электрокотел.
и не надо меня спрашивать что если 6х2,2 это меньше 15.
А про высоту можно
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного
газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее
2,5 м;
сп42-101 п.6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
и еще много раз говорили что ПБ12-529 не распространяется на вдго
Но 2,5 взято из него
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.