Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокладка газопровода водопроводными трубами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Созонов
Здравствуйте, возможна ли прокладка газопровода с давлением 0,3МПа водопроводными трубами, SDR11ПЭ80
LevaK
По-моему их недаром развели: это водопроводные, а это - газовые. Думаю, нельзя.
zaharov63
А которыми можно, так и называются - водогазопроводные. biggrin.gif
Evgkarpro
насколько я помню
трубы по ГОСТ 18599-2001 можно использовать только в качестве футляров для основной газовой трубы по ГОСТ Р 50838-95 (до 315) или ТУ ...(свыше 315)
Hawkeye
Цитата(zaharov63 @ 18.8.2010, 17:34) *
водогазопроводные. biggrin.gif


водогазопроводные - это стальные по ГОСТу 3262

По теме: если было бы можно, то наверное трубы не разделяли по типам??? А вообще - технадзора спросите, вы же ему в исполнительную документацию будете вкладывать сертификат на водяную ПЭ трубу?
Alex_
Цитата(LevaK @ 18.8.2010, 17:29) *
По-моему их недаром развели: это водопроводные, а это - газовые.

И чем же при одних и тех же типоразмерах газовые трубы из полиэтилена отличаются от таких же водопроводных, кроме цвета полоски, вплавленной вдоль трубы?

Я без сарказма.
Tolik84
Отличаются они дополнительным контролем на заводе-изготовителе, а оттуда и ценой и полоской.
ytrap
Можно использовать только полиэтиленовые трубы, имеющие Разрешение Ростехнадзора на применение.
Созонов
Прокладка водопроводными одназначно запрещена
mk_mk
В газовые идет ядовитая добавка чтобы не жрали грызуны типа мышей и крыс (для них ПЭ - еда)
а желтая полоска по ГОСТу не обязательна, главное маркировка трубы.
IamDi
согласно ДБН В.2.5-20-2001 (приложение И) можно трубу по ГОСТ 3262 до диам. Ду100 и на низком давлении.
Сан Саныч
Цитата(mk_mk @ 9.12.2010, 20:55) *
В газовые идет ядовитая добавка чтобы не жрали грызуны типа мышей и крыс (для них ПЭ - еда)
а желтая полоска по ГОСТу не обязательна, главное маркировка трубы.


НДааааааааааааа , цирк уехал а клоуны остались!. А в водопроводные , по вашему что добавляют - 100 грамм и пончик для мышей, крыс, сусликов и тд. и тп.
Забавненькооооооооо.
Созонов
Цитата(IamDi @ 10.12.2010, 13:44) *
согласно ДБН В.2.5-20-2001 (приложение И) можно трубу по ГОСТ 3262 до диам. Ду100 и на низком давлении.

Вопрос то был про полиэтилен (ПЭ80)
mk_mk
Цитата(Сан Саныч @ 10.12.2010, 15:30) *
НДааааааааааааа , цирк уехал а клоуны остались!. А в водопроводные , по вашему что добавляют - 100 грамм и пончик для мышей, крыс, сусликов и тд. и тп.
Забавненькооооооооо.

Уважаемый, а в маркировке: "Труба ПЭ-80 SDR11 - 315×28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001" слово "питьевая" вам ничего не говорит?
Про нарушенную мышами изоляцию на межпоселковых вы не слышали? Не видели информацию о километрах испорченных грызунами оптоволоконных кабелей? А Вы знаете о том что одной из причин аварий на шахтах является нарушение изоляции кабелей систем безопасности именно грызунами? Вы не верите что в добавки к полиэтилену для газовых труб входят ядовитые вещества отпугивающие грызунов, и может быть по этому мы не слышали о том что "мыши съели газопровод"?
_Stone_
Еще можно добавить то что трубы должны быть стойкими к транспортируемому газу, про водопроводные трубы такого сказать нельзя smile.gif
Леха 83
5.2.4. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.