Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение газопровода в ПЭ футляре с канальной теплотрассой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ytrap
Подскажите, существуют ли типовые нормали по пересечению газопроводов с канальной теплотрассой? Интересуют расстояния в свету по вертикали.
Карлсончик
huh.gif , странный какой-то вопрос,или я не понимаю что вас интересует...
0,2м от футляра до пересекаемой коммуникации. Приложение В СП42-101-2003.
Evgkarpro
Больше всего при этом убивает устройство контрольных трубок на канале теплосети.
Keliuh
Цитата(Evgkarpro @ 18.8.2010, 20:09) *
Больше всего при этом убивает устройство контрольных трубок на канале теплосети.



Да так оно и есть : В местах пересечения тепловых сетей с газопроводами при их подземной прокладке в каналах или тоннелях должны предусматриваться на тепловых сетях на расстоянии
не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку газа. (См. СниП2.04.07-86 п.6.17).


Да существуют нормали постараюсь скинуть.
kovalev dimas
у нас все пересечения с теплотрассой только стальной футляр!
пэ футляры на остальные пересечки.
Solarinfo
Цитата(Keliuh @ 18.8.2010, 22:46) *
Да так оно и есть : В местах пересечения тепловых сетей с газопроводами при их подземной прокладке в каналах или тоннелях должны предусматриваться на тепловых сетях на расстоянии
не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку газа. (См. СниП2.04.07-86 п.6.17).


Есть проект на теплотрассу, разработанной некой организацией. Пересекаем газопровод. Сделана соответствующая запись, что необходимо предусмотреть устройство для отбора проб на утечку газа.
Зачастую заказчик и проверяющие органы на это закрывали глаза. Сейчас новый заказчик увидев эту запись, требует выполнить это решение. Но в чертежах само устройство не разработано.

Форумчане, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли разработанные чертежи? И самое главное в каких конструкциях это располагать? Коверы?

Пока нашел такой чертеж, правда немного по другой специальности.
chp6
есть целая серия по пересечениям с теплосетями
Альбом СК 3105-98
Выпуск 1. Конструкции пересечения теплосети с газопроводом
кроме того узлы пересечения с теплосетями есть в серии 5.905-0.07 УДГ 14 и 15. кстати в этой серии расстояние контрольных трубок на канале от пересекаемого газопровода 3,5-5м
И по поводу название темы - при пересечении с теплосетями только стальной футляр
Solarinfo
спасибо за наводку на серию. она у меня была, но запамятовал про нее.