Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Персонал газовых котельных и топочных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sian
Здраствуйте форумчане!!! У меня возник вопрос по количеству персонала, который обслуживает газовые котельные и топочные. Есть ли какая нибудь норма/закон которые регламентируют его количество? Если нет, то как определить оптимальное/минимальное количество персонала? Сразу замечу что работаю в районном отделе образования и на даный момент во всех котельных и топочных оборудование обслуживают по 4 человека посменно.
Зарание спасибо за ответы!
yuretsc
нехочется рыться в снипах и пр. но есть еще котельные и особенно топочные без обслуживающего персонала! необходимо только выполнить несколько требований по автоматизации и вуаля... экономия налицо.
timmy
А вы не ройтесь. Вы просто подумайте, что будет, если в старой школьной котельной не будет истопника. Про голвную боль можете у ХитСерва поинтересоваться, он сталкивался.

sian
Если можно, обозначьте хотя бы номинальную мощность ваших котельных. И про котлы тоже можете пару слов сказать. Просто есть всякие ВНТП там есть рекомендации по расчету персонала. Нужно только каким то образом классифицировать ваши объекты.
gorgas
Котельные это понятно, а топочные это что такое?
yuretsc
Цитата
Котельные это понятно, а топочные это что такое?


это наверное котельная с максимальной мощностью не более 200кВт и кол-вом котлов не более 2
gorgas
Цитата(yuretsc @ 14.8.2010, 10:19) *
это наверное котельная с максимальной мощностью не более 200кВт и кол-вом котлов не более 2

И где это понятие - топочная, прописывается?
CNFHSQ
Цитата(gorgas @ 14.8.2010, 14:48) *
И где это понятие - топочная, прописывается?

+1
По численности и разряду обратитесь в Теплосеть.
sian
Цитата(timmy @ 13.8.2010, 19:07) *
А вы не ройтесь. Вы просто подумайте, что будет, если в старой школьной котельной не будет истопника. Про голвную боль можете у ХитСерва поинтересоваться, он сталкивался.

sian
Если можно, обозначьте хотя бы номинальную мощность ваших котельных. И про котлы тоже можете пару слов сказать. Просто есть всякие ВНТП там есть рекомендации по расчету персонала. Нужно только каким то образом классифицировать ваши объекты.

Мощность котельных и топочных разная. Котельных от 300 до 750 кВт, котлы в основном КС-Г-100 "Бистриця". Топочных от 60 до 200 кВт. Котлы в разных вариациях "Бистриця" 100 , "Лімниця" 65 , "Рівнетерм" 60, 40 кВт, все украинского производства.
sian
Цитата(yuretsc @ 13.8.2010, 18:22) *
нехочется рыться в снипах и пр. но есть еще котельные и особенно топочные без обслуживающего персонала! необходимо только выполнить несколько требований по автоматизации и вуаля... экономия налицо.

Собственно из-за экономии шишки в администрации и начали чесаться)) Да только вот на словах они не верят, а на какой документ сослаться не знаю... Ну вот как обяснить людям что котлы которым по 5-10 лет не смогут работать в полностью автоматическом режиме, даже с постоянным дежурством операторов бывают поломки, иногда достаточно крупные, возраст все-таки(... Соответственно о замене котлов или даже каком меньшем вливании денег никто не говорит, бюджет организации очень даже скуден(
yuretsc

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СНиП II-35-76

15.15. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.



все ваши ответы в этом снипе
CNFHSQ
Диспечеризировали все котельные предприятия Теплосеть еще в 1985 г. На базе высводившегося персонала создали диспетческую с : диспетчер, слесарь, киповец, водитель. На части котельных ответственных оставили персонал. на остальных одного человека для уборки днем.