VeraBor
Подскажите пожалуйста, возможна ли установка ШРП на наружной стене внутри котельных. Для понижения давления с высокого (0,6 МПа) на низкое и с высокого (0,6 МПа) на среднее.
Спасибо!
netman
на действующих котельных видел такое несколько раз, только стенки снимали у шрп, оставляя только каркас
Veron
можно, если у вас НЕ встроенная, пристроенная или крышная котельная общественных, административных, бытовых или жилых зданий. А зачем вам снижать давление на низкое И среднее?
VeraBor
Цитата(Veron @ 12.8.2010, 12:47) *
можно, если у вас НЕ встроенная, пристроенная или крышная котельная общественных, административных, бытовых или жилых зданий. А зачем вам снижать давление на низкое И среднее?

Спасибо за ответы.
2 Котельные с разными котлами и количеством.
Попутный вопрос... Какой нормативный документ разрешает или не запрещает установку ШРП на наружной стене внутри котельных? Где почитать?
Veron
Про возможность установки ГРУ в помещении котельной написано в п.6.4 СНиП 42-01-2002
Ограничения есть по давлению газа, т.е. ограничивается давление во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием, согласно Таблице 2, п. 4.4 того же СНиПа. Также обратите внимание на таблицу 3, там даны ограничения по давлению на наружные газопроводы.
VeraBor
Veron Благодарю!