droll666
После проверки Ростехнадзора газовой котельной инспектром было выдано предписание:

1. Смонтировать на трубопроводах безопасности автоматический быстродействую-щий клапан типа «НО»

2. Установить на вводе газопровода в ГРУ нормальнозакрытый электромагнитный клапан, технологически связанный с системой контроля воздуха на загазованность

Возникают такие вопросы:

По 1-му пункту: обязательно ли заказывать проект корректировки внутреннего газоснабжения котельной??? и завязывается ли этот калапан с системой автоматизации котельной (БУК-7)???

По 2-му пункту: тоже необходим проект или достаточно установить например систему автоматического контроля воздуха на загазованность типа САКЗ-МК-1????
Evgkarpro
Нужен проект, экспертиза ПБ и регистрация заключения в Ростехнадзоре, а затем только реализация проектных решений.
droll666
Тут возник еще вопрос.... правомерно ли предписание выданное инспектором об установки этих клапанов, если на момент когда была реконструирована котельная (проект утвержден), в нормативных документах не было пунктов обязывающих это делать???
Veron
Ответ на ваш последний вопрос: правомерно. Я так понимаю, что вы имеете ввиду проект реконструкции был выполнен до того как вступили в силу ПБ 12-529-03 (в них изложены требования, которые вам необходимо было исправить согласно предписанию инспектора). Но это не имеет значения.
Логическая цепочка, вытекающая из 166-ФЗ, примерно такова: если имеется опасный производственный объект (ОПО), то организации, осуществляющие деятельность в области ПБ ОПО должны обеспечить требования ПБ. И тут уж даты и сроки не имеют значения, когда дело касается безопасности.
По этому поводу во 2-ом издании ПБ 12-529-03 даны следующие комментарии:
Цитата
В Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления включены новые
требования с учетом технического развития в области промышленной безопасности систем
газораспределения и газопотребления, и в то же время отдельные объекты, находящиеся в
эксплуатации, не соответствуют этим требованиям. Основываясь на правоприменительной
практике, Отдел газового надзора разъясняет, что предприятия должны разработать
мероприятия по приведению опасных производственных объектов газоснабжения в
соответствие с требованиями Правил
и согласовать с территориальными органами
Госгортехнадзора России. В случае если проведение этих мероприятий на эксплуатирующихся
объектах связано со значительными капиталовложениями и большими объемами работ, эти
вопросы должны учитываться при их реконструкции и модернизации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.