belochka
10.8.2010, 16:07
Добрый день. Проектирую газопровод высокого давления в Ингушетии (сейсмичность 9 баллов) и не знаю как сделать компенсационные участки или какие компенсаторы запроектировать. Ничего в сейсмческом районе не делала. Поскажите пожалуйста, может кто-нибудь делал. В правилах написано:
6.7. Сейсмические районы
6.7.5. В проектах следует предусматривать подвижные соединения газопроводов с оборудованием, а также в местах прохождения через конструкции зданий и сооружений.
В местах присоединений (врезок) газопроводов и подсоединения к оборудованию следует предусматривать устройство компенсационных участков за счет углов поворота или компенсаторов.
П-образный или Г образный компенсаторы самого газопровода. А так же можно установить компенсатор совместно с задвижкой в колодце. Вы какой проектируете надземный или подземный газопровод.
Для подземных газопроводов можно использовать линзывые компенсоторы типа КДМ.
Для подземных газопроводов можно использовать линзывые компенсоторы типа КДМ.
Как пример для Ду100мм
belochka
12.8.2010, 12:19
Cпасибо большое, Keliuh! Я сделала П-образные из газопровода.
belochka, получается вы сделали надземный газопровод, а как же п.5.1.2. снип 42-01 "Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной" и врят ли г-д в/д у вас проходит по кварталам жилых домов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.