Здравствуйте!
Нужно ПРИМЕРНО (приблизительно) подобрать оборудование для ГРУ в котельной, с такими параметрами:
Давление на входе Рвх =< 0.6МПа
Давление на выходе Рвх= среднее.
Максимальный расход газа 7600 м3/ч
Минимальный(т.е. на один котел) 2500 м3/ч.

Оборудование отечественного производителя...

Вопрос:
1.Какого диаметра при таких параметрах обычно ставят регулятор, фильтр, ПСК..?
2. Может у кого есть спецификация оборуд-я (схемка ли) ГРУ при похожих параметрах, как пример?

!Очень срочно нужно, заранее благодарю
yuretsc
1. Ищите сайт продающий регуляторы давления, и по паспортам подыскиваете какой регулятор пропустит при минимально возможном Рвх Максимальный расход газа 7600 м3/ч. Соотвественно у подобранного регулятора уже будет диаметр) ПСК подбирать надо по нормирующим документам, затрудняюсь ответить каким. Фильтр подбирается по максимально возможному падению давления при расходе 7600 нм3 в час, опять же по паспортам на фильтры. А вообще надо бы еще расчитывать диаметры подводящего газопровода и уходящего.
ffffff
и будет 2 нитки редуцирования вместо байпаса..?
мурад

ГСГО-100-06
РДБК1П-100/70
Загрузка при Qmin, 18.7%
Загрузка при Qmax, 56.7%
зайди на сайт http://gazovik-gaz.ru/ подбор оборудование
ffffff
Почему предлагаете РДБК1П-100-70 (у которого Рвых=30–600КПа) выбрать,
а не РДБК1-100-70 (у которого Рвых=1–60КПа) , например?
tanya24
Наверное потому что Вы не уточнили, какое среднее давление газа на выходе, если максимальное 0,3 МПа (300 кПа), то РДБК1П-100/70.