Полная версия этой страницы: Проверка герметичности запальника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Scarp
Вопрос следующий, в данный момент есть простая горелка, отечественная, было выполнено техперевооружение системы газоснабжения данной горелки. Поставлены два клапана электромагнитных со свечой безопасности, тут все понятно и вопросов у эксперта не возникло. Вопрос в следующем, перед клапанами выполнена врезка на запальник с установкой на нем электромагнитного клапана, вот эксперт и задает вопрос а как проверять на герметичность этот клапан? Кто что может сказать?
И еще у горелки этой в комплектации идет кран шаровой с ней, а после мы уже ставим наш блок клапанов который проверяем на герметичность, а этот кран надо проверять? он подлежит проверке, и если да, то как?
den.mgn
Вообще то на запальник надо врезать после первого электромагнитного клапана и разжигать его только после проверки герметичности и открытия ПЗК1. Или можно поставить свою группу клапанов безопасности на запальник.
Проверка на герметичность подразумевает герметичная отсечка газа от топочного пространства, поэтому шаровый кран к этой проверке никакого отношения не имеет.