29.7.2010, 16:04
Уважаемые Гуру этого форума помогите решить задачку:
Есть два котла ТТ-КЧМ-5 30квт и Baxi eco 3compact 24квт.
Работа дровянного котла планируется пол зимы, (газ уже подвели бумажная волокита) потом в основном будет работать газовый, дровяной только как аварийный.
Все никак не могу выбрать схему коммутации котлов. параллельно или через гидрострелку.
Бойлера косв нагрева и теплых полов не будет, только радиаторы в двух этажном доме (зимой будет топиться только первый этаж).
Покритикуйте мои схемки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Если одновременно ТТ и газовый работать не будут - параллельно
Обычно стрелка имеет два входа и два выхода. А у вас их аж по три. Странно. И наверно лучше будет запитать котлы от одного насоса. Все равно ведь один из котлов резервным будет. Так что первый вариант мне больше нравится.
Evgkarpro
29.7.2010, 16:35
конечно "стрелку" не надо, и она может иметь сколько вам потребуется патрубков, при соответствующей конфигурации
superpavlo
29.7.2010, 16:37
А если предположить, что при включенном газовом котле, периодически поддтапливать дровяной, как быть в этом случае???
Ну тогда дровяной котел станет основным, а догрев будет проводится в газовом. потому что дровяной котел управляется гораздо хуже газового.
superpavlo
29.7.2010, 17:35
2timmy если дровянной делать основным, а газовый второстепенным, то тогда надо их соединять последовательно?
Цитата(superpavlo @ 29.7.2010, 17:37)
А если предположить, что при включенном газовом котле, периодически поддтапливать дровяной, как быть в этом случае???
Покопайте в разделе "теплоснабжение" подальше немного. Предположим обвязки твердотопливников с электрокотлами посмотрите.
Ну вот - как пример:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49139
superpavlo
29.7.2010, 19:36
2ЁЖик.
я бы с удовольствием воспользовался бы вот этой схемой
но, дело в том, что трубы от дровянного котла до гребенок идут диам 32мм, а трубы от газового 20мм и если их соединять последовательно, то уж больно сильное заужение получается...
С сетевым насосом паралельно.
Цитата(superpavlo @ 29.7.2010, 20:36)
трубы от дровянного котла до гребенок идут диам 32мм, а трубы от газового 20мм и если их соединять последовательно, то уж больно сильное заужение получается...
То есть как по отдельности работать так пофиг, что 32 что 20, а как последовательно так пипец давление теряется? Ну вы тогда их в параллель поставьте и регулятор расхода на линии дровяного котла по температуре воды за котлом.
Цитата(CNFHSQ @ 29.7.2010, 20:44)
С сетевым насосом паралельно.
Точно так.
И согласен и с CNFHSQ и с timmy
.
И так и так - будет здорово.
superpavlo
29.7.2010, 21:45
ЭЭЭ
пошарив на FH форуме, наткнулся на схему ув "
Лодыря" если я все правильно понял, то в моем случае она будет выглядеть вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНо, что мне в ней, не нравится, что термодатчик включает газовый котел, а т.к. у меня котел двухконтурный, то, я остаюсь без горячей воды в той фазе когда работает дровянной, а газовый выключен.
2timmy если я правильно понял то ваш вариант выглядеть должен где, то так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли честно хотелось бы обойтись без всяких трехходовых итд.
Чото я туплю, мож мне кто черканет схемку плиз
superpavlo
29.7.2010, 22:25
2 ЁЖик вернусь опять к этой схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, всем она хороша, только она требует постоянной работы Цирк-насоса, как быть в моем случае, когда газовый выключился например набрав температуру???
Посмотрите в инструкции по обслуживанию газового котла, возможность включения насоса в безостановочном режиме. И если этой функции нет, что маловероятно, то сделайте так, как сказал CNFHSQ в пост 10.
И всё.
Цитата(CNFHSQ @ 29.7.2010, 20:44)
С сетевым насосом паралельно.
То-есть - именно так.
superpavlo
30.7.2010, 19:58
Как паралельно? обьясните тупому!!!!
Вот берём первую схему из пост 1. И предполагаем, что всё открыто. И оба насоса (газового котла и сетевой) включены. Это и будет параллельное подключение встроенного циркуляционного насоса газового котла к сети. Остаётся подставить вторую схему.
Что получаем. Получаем сеть, циркулирующую мимо котлов. Котлы, при определённых условиях, автоматически будут включаться в циркуляцию сети.
Пэ.Сэ.: И вот ещё, superpavlo, обратите пожалуйста внимание на разность диаметров подводок котлов. Не влияет она на "стрельбу".
superpavlo
30.7.2010, 22:24
Н-ну да.
Jota, в той теме выложил более читаемую картинку. Того-же самого.
superpavlo
30.7.2010, 22:34
А еще такой вопрос, а клапана перед насосами очень нужны?
Сугубая ИМХА:
НЕ очень (в этой схеме (но лучше - поставьте)).
superpavlo
30.7.2010, 22:46
Вот думаю какого типа лепестковые или дисковые, ну чтоб сопротивление поменьше было...
Если лепестковые - это вертикальные, а дисковые - это горизонтальные (язычковые).
То предпочёл бы вертикальные, хоть у них сопротивление и побольше будет (немного).(опять ИМХА). И то, это будет иметь значение только на контуре сети.
А почему такая забота о сопротивлениях? Проблемы были?
superpavlo
30.7.2010, 23:09
Просто сталкивался с слишком жеской пружиной или клинившим штоком. Вот в этих
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ подумываю поставить вот эти:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну смотрите - дело хозяйское...
Наверное стоит обращать внимание на производителя. И на того, кто это всё продаёт. Ибо - и клейма бывают солидные... и лица серьёзные...
Берём, к примеру, обратный клапан насосов ГВС. Он всю жизнь был вертикальным (если нашими масштабами судить-рядить) Grundfos, Wilo, Smedegaard, и т.д. и т.п...
Даже клапаны с разблокировкой, и те - вертикальные. И открываются на 200мм.
Наверное, если сложностей с сопротивлением сети нет, то особо и заморачиваться не стоит.
superpavlo
30.7.2010, 23:27
Всем большое спасибо за терпение и взаимопонимание и особенно ЁЖику:)