Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли использовать оцинковку для дымового канала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Таня926
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать оцинковку для изготовления дымового канала, газовое отопление. В пожарной службе заставляют переделывать на асбестоцементную трубу, помогите пожалуйста.
timmy
можно то можно, только ведь у вас идет удаление горячих дымовых газов. Значит снаружи придется ставить изоляцию, чтоб ничего не поджечь и никого не обжечь. К тому же стеночка очень тонкая - выгорит в момент. А асбестоцементная стоять будет долго и никакой особой изоляции не потребует.
Илюха
нельзя
Evgkarpro
а мне помню в 2003 году пожарники ЗАПРЕЩАЛИ асбестоцементные трубы
не надо там типа есть серии и прочее
Таня926
Есть пункт 15 в приложении 6.91 к СНиПу 2.04.05-91,который запрещает использование асбестосодержащих материалов,так как они взрывоопасны!!!!
Почему нельзя оцинковку, обоснуйте, пожалуйста? unsure.gif helpsmilie.gif !
jota
При конденсации дымовых газов газового котла на стенках выпадает азотная кислота, которая немедленно вступит в реакцию с цинком покрытия. Кроме этого в результате кислотной коррозии образуются электрохимические диполи цинк-сталь, что дополнительно вызовет электрохимическую коррозию. Такой дымоход чере сезон может быть весь в дырах (зависит от степени конденсации дымовых газов на стенках)
Дымоходы делаются из нержавейки или чёрной стали повышенной толщины стенки, или кислотостойкой керамики
Таня926
Дело в том,что у нас он уже 10 лет стоит и никаких проблем нет, никакой коррозии, только вот положительный акт не хотят выдавать!
Гена
Г-на Бойко на вас нет, с лекцией про температуру уходящих газов rolleyes.gif
tomskair
Цитата(jota @ 26.7.2010, 23:37) *
При конденсации дымовых газов газового котла на стенках выпадает азотная кислота, которая немедленно вступит в реакцию с цинком покрытия. Кроме этого в результате кислотной коррозии образуются электрохимические диполи цинк-сталь, что дополнительно вызовет электрохимическую коррозию. Такой дымоход чере сезон может быть весь в дырах (зависит от степени конденсации дымовых газов на стенках)
Дымоходы делаются из нержавейки или чёрной стали повышенной толщины стенки, или кислотостойкой керамики

при горении газа вроде получается СО2+Н2О+Q откуда берете азотную кислоту?
Таня926
Атмосферный газовый котел, естественная тяга, температура уходящих газов 100-120 град.
Температура стенки дымохода находится как среднее между температурой дымовых газов и воздуха в помещениии. Цинковое покрытие покрытие разрушается при температуре выше 80 град, но ведь (120+20)/2=70град, при температуре ниже 80 градусов цинк защищает сталь от коррозии. Исправьте меня, пожалуйста, если я что-то недопонимаю. Заранее спасибо!
jota
Цитата(tomskair @ 27.7.2010, 7:50) *
при горении газа вроде получается СО2+Н2О+Q откуда берете азотную кислоту?

Да, азотная при твёрдом топливе растительного происхождения - тут моя неточность....
Если газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются и понижают свою температуру до 40 - 50°, то на стенках каналов и дымовой трубы оседают водяные пары и пары слабой концентрации сернистой (жидкое топливо) и соляной кислот, образующиеся в результате испарения воды из топлива и сгорания водорода.
популярно: http://termostroy-spb.ru/kondensat
Гена
Цитата(Таня926 @ 27.7.2010, 9:18) *
....Температура стенки дымохода находится как среднее между температурой дымовых газов и воздуха в помещениии....


При какой скорости в канале?
timmy
И я не понял, а что здесь страшного-то? Ну ржавеет быстрее ну вместо 10 лет нижние секцие будут вылетать года за три. Может быть. Ну и что? Будут менять просто при подготовке к зиме старые листы на новые. И всё. Гемора много, но если объект небольшой, то разницы большой не будет.
Илюха
можно долго рассуждать на эту тему, но ВДПО не выдает акты на дымоходы из оцинкованной трубы
JJJJ
Что верно то верно, не выдает акты, а между тем подключение к дымоходу везде делают из оцинковки и протяженность ее бывает и до 3м, и трайник там для осмотра и чистки и сбора конденсата и стоит это все 3-4 десятка лет. Видимо есть печальный опыт у пожарников, плохо выполненная теплоизоляция или потолочная разделка и т.д.
Iren
а я еще добавлю масла в огонь, после сгорания газа и конденсации его на внутренних стенках дымовой трубы, там образуется слабый разствор серной кислоты (ибо в газе нашем содержится сера). я всегда на газовые котлы закладываю трубы из нержавейки толщиной 1мм да с утеплителем, а сверху уже можно и оцинковку для удешевления. но если нужна эстетика, то и сверху нержавейку делаем. а на жидкотопливные котлы кислотостойкая нержавейка нужна
JJJJ
Конденсат, серная кислота, да нет их по факту, потому как утеплять надо хорошо дымоход. У меня 40 лет стоит эта жестянка. Периодически проверяю дымоход визуально, снимаю крышку трайника (в ней и должен собираться конденсат) и она сухая. Допускаю что разное качество топлива бывает и приведенный пример не истина на все случаи.
Ivank0
Прошу уточнить, можно ли применять в раздельной системе для воздухозабора котла оцинкованные воздуховоды или только нержавейка, как на дымоход и дымоотвод?
Галиев
Цитата(Ivank0 @ 17.4.2020, 11:19) *
Прошу уточнить, можно ли применять в раздельной системе для воздухозабора котла оцинкованные воздуховоды или только нержавейка, как на дымоход и дымоотвод?

1. Почему Вы решили, что дымоход и труба должны быть обязательно из нержавейки? Это всего лишь мода и эстетика.
2. Для чего Вам антикоррозийное покрытие на воздуховоды далось? Нет таких требований.

Задать другой вопрос должны Вы - какова минимальная толщина металла для воздуховодов нужна?
Надцать лет назад, меняли мы на квартальных котельных ТВГ-8 на КВГ-14/150, в одном случае воздуховод пришлось вести верхами. Собрали короба из оцинковки 0,8 мм (красивше, что б). Через неделю после включения котла в работу от вибрации разлетелась половина коробов, вырывало куски оцинковки. До конца сезона жестянщики клепали заплаты, а летом заменили эту хрень на металл 5,0 мм.
Ivank0
6.25 Дымоход и воздуховод должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми. (СП 280.1325800.2016). По этому пункту нержавейку затребовать могут?
Галиев
Цитата(Ivank0 @ 17.4.2020, 21:31) *
6.25 Дымоход и воздуховод должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми. (СП 280.1325800.2016). По этому пункту нержавейку затребовать могут?

Непременно затребуют! Принесите, скажут килограммов десять, а лучше пятнадцать нержавейки, обязательно свежей, непорченой. Но, Вы не поддавайтесь, тяните до последнего! Вдруг - пронесет.
Гризли
Главный минус оцинковки при использовании в системах дымоудаления - она корродирует за пару лет вхлам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.