Вопрос в следующем:
Необходимо определить уровень звуковой мощности вентилятора, дБ;
Всем известня формула:
Sвент = Lкш+20*lgP+10 lg*Q+ δреж+δL1+δl2, дБ;
где Lкш — критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ;
P — полное давление, создаваемое вентилятором, кгс/м2;
Q — объемный расход воздуха вентилятора, м3/с;
δLреж — поправка на режим работы вентилятора, дБ;
δL1 — поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и зависящая от типа и частоты вращения вентилятора, дБ;
δL2 — поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ.
Как определить Lкш, δL1, δL2 для вентиляторов ADH, RDH. GXLB, GXLF - ВЕЗОВСКИЕ.
Кто пользовался прогой по расчету, считает ли сама прога УЗМ вентилятора.
Litvinov
22.7.2010, 20:25
см Справочник проектировщика Защита от шума под ред. Юрьева, Стройиздат 1974
глава 5, стр 75, табл. 5.1 и далее...
только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные
Цитата(Litvinov @ 22.7.2010, 20:25)
только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные
Вот вот, это как раз неактуально ))
Вам оно зачем? Это ж существующее оборудование, можно ведь просто измерить все что нужно. Или спросить. Потому что расчет всегда кой-какую неопределенность в себе несет, а натурные испытания они натурные и есть.
Цитата(timmy @ 22.7.2010, 22:10)
Или спросить.
Согласен, если есть инфа делитесь )) На сайте везы ничего не нашел. Буду благодарен если кто вылоджит инфу или ссылку.
А не надо у Везы спрашивать. Она ими торгует, а производят другие. Первую пару - Nicotra, вторую - Flakt Woods. У последних русскоязычный представительский сайт на первой же странице Яндекса оказался. Вот у них и спрашивайте.
Если Веза в своём каталоге или прграмме не даёт уровня шумов по частотам, значит не имеют....т.к. шумовые характеристики снимаются лабораторно на стенде...
Программа Systemair выдаёт шумовые характеристики по рабочей точке и в виде чисел и в виде диаграмм.
В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ.
Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ?
Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра
Обычно даётся вход, выход и окружение...
При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу
http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.html
Цитата(jota @ 23.7.2010, 0:48)
Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра
Обычно даётся вход, выход и окружение...
При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу
http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.htmlСпасибо, посмотрел таблицу. Теперь логика расчета по староверову:
1. Так как значение дано в Дб, значит оно уже с учетом А-фильтра;
2. Принимаем это значение как УЗМ вентилятора;
3. Но как же определить актавные уровни звукового давления для 8 частот?
Нашел вот такую информацию о вентиляторе ADH 160:
Но смысла в такой таблице я не понял, как может быть УЗД отрицательным - не ясно.
У кого есть опыт расчета звукового давления вентиляторов данного типа, прошу описать методу.
P. S.Как было просто в СССР - ВЦ и вперед )))
Наконец-то нашел программу proSELECTA 2 фирмы NICOTRA-GEBHARD, в ней нашел то что нужно - УЗД по частотам.
Последний вопрос поектировщикам.
Сейчас делаю проект вентиляции, можно сказать первый в моей жизни с использованием механической вентиляции. Каждый ли раз нужно заморачиваться и шум считать методом староверова или есть более быстрые пути? Кто опытный в этом деле - отзовись ))
нивпадлу, посмотрите плиз раздел форума "Проекты (проектные работы)". Тама много разнообразных проектов выложено. И для вас в самый раз будет. А тему, если хотите конечно адекватные ответы читать, тему попросите модераторов в "Песочницу ОВК" перекинуть. Вы конечно не Зайка, но в "Песочнице" новичкам принято помогать.
Если читаете по-англ.
http://www.engineeringtoolbox.com/hvac-noise-sound-t_35.htmlМного полезного найдёте, в том числе и он лайн калькуляторы
Цитата(pride96 @ 22.7.2010, 23:22)
В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ.
Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ?
В программа Veza Kckpmn2010 есть отчет который содержит данные о спектральных (дБ) и суммарных (дБА) уровнях
звуковой мощности подобранной установки
Это не одно и то же с
уровнем шума
profeMaster
2.1.2018, 17:36
в AHRI Standard 885-2008 есть поправка на вентиляторы для помещений, звуковая мощность которых определялась в свободном пространстве.
Environmental Adjustment Factor. Difference between Sound Power Levels measured using a free field calibrated
reference sound source and a reverberant field calibrated reference sound source. Sound Power measured in accordance with
ASHRAE Standard 130 is based upon a free field calibrated reference sound source and the Environmental Adjustment
Factors are used to correct these values to those using a reverberant field calibrated reference sound source because building
spaces more closely represent a reverberant sound field.
Заключается в снижении уровней звуковой мощности вентилятора на: 63 - 4, 125 - 2, 250 - 1 дБ.
Вы так делаете?
Странная Белка
11.1.2018, 17:25
Не царское это дело - ОВшнику шум считать. На то акустики есть. На больших объектах всегда акустиков нанимают, все равно технологическое оборудование считать, они и ОВ заодно считают.
А как считать технологию, если итальянцы и китайцы на вопрос шума по октавам технологического оборудования честно отвечают, что они не в курсе.